Hallo zusammen,

 

ich habe eine Vitodens 200-W aus 2007 und sie zeigt folgendes Taktverhalten:

  • Zeitraum: 12 Tage (288h)
  • Brennerlaufzeit: 58 Std.
  • Brennerstarts: 1036
  • Starts/ Std: 18

Mir erscheint das recht hoch. Laufen tut die Heizung so allerdings schon länger und die Raumtemperaturen sind OK.

 

Situation

  • EFM mit 128m²
  • komplett FBH
  • Kennlinie: Neigung 0,4 und Niveau +5 / Raumsolltemp 20°C
  • WW-Solltemp: 50°C (plus wöchentlich 1x Aufheizen auf 60°C für 2 Std.)

 

Ich hatte schon an eine Erhöhung der min. Pumpendrehzahl der Heizung gedacht, kann hierfür aber keine Codieradresse ausmachen.

 

Die Hysterese für die WW-Pumpe habe ich bereits etwas vergrößert. Codieradresse 59 : von 59:0 auf 59:3, in der Hoffnung die Start zu reduzieren. Das Ergebnis steht noch aus.

 

Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.

 

Beste Grüße

Matze