Wie schalte ich bei einer Viessmann Trimatik III FR Warmwasservorrang ein/aus

Es handelt sich um eine Viessmann Trimatik III FR Herst.Nr.:742006536088 Best.Nr.:7420065

Mit welcher Brücke oder Mikroschalter kann ich die Warmwasservorrangschaltung aktivieren/deaktivieren?

Aktuel ist keine Warmwasservorrangschaltung aktiv, d.h. der ungemischte Heizkreis schaltet sich

bei Warmwasserbereitung nicht ab. (Geprüft bei einer Außentemperatur +8°C) 

IMG_1902.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Mark11,

um den Parallelbetrieb zu deaktivieren, muss die Brücke zwischen Klemme 83 und Klemme 84 entfernt werden.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Mark11,

um den Parallelbetrieb zu deaktivieren, muss die Brücke zwischen Klemme 83 und Klemme 84 entfernt werden.

Beste Grüße °be