Nehmen Kollektoren vom Typ Vitosol 200-FM Typ SV2F Schaden, wenn sie bereits mehrere Wochen vor Anschluss unabgedeckt auf dem Dach liegen?

Guten Abend,

unser Haus wird mit einer Viessmann Gas-Brennwerttherme Viessmann Vitodens 200-W mit Solarsystem Vitosol 200-FM ausgestattet.

Die Vitosol-Kollektoren sind seit über einem Monat auf dem Dach montiert, sind aber noch nicht angeschlossen.  Sie sind nach wie vor (und ausschliesslich)  mit der (sich mitllerweile durch Wind und Wetter lösenden) Viessmann-Folie bedeckt.

Nach allen Beschreibungen, die ich gefunden habe, besteht in einer solchen Konstellation die Gefahr, dass die Kollektoren schaden nehmen.

Wie kann bei Inbetriebnahme festgestellt werden, dass die Kollektoren keinen Schaden genommen haben?

Kann ich ggfls. einen solchen Nachweis - gerade auch im Hinblick auf die Wahrung der Hersteller-Garantie- von der Heizungsbaufirma "verlangen"?

Vielen Dank und einen schönen Gruß

Klaus Seeger

IMG_1550.JPG
5 ANTWORTEN 5

Solange die Anlage nicht befüllt ist, dürfte kaum ein Schaden entstehen. 

Die Frage wäre, ob sie schon befüllt ist ?

Solange die Kollektoren "trocken" sind, entsteht Schaden nur durch das festbrennen der Folie.

Guten Morgen,
Danke für die Anmerkungen. Nein, die Anlage ist noch nicht befüllt .
Mich haben eben diese Aussagen aus den Versionen 01/2016 bzw. 09.2017 der Montageanleitung für die Vitosol 200 FM ins Grübeln gebracht:
01/2016:
! Achtung
Falls die Solaranlage nach der Montage nicht
sofort mit Wärmeträgermedium befüllt wird, können
die Kollektoren Schaden nehmen.
Kollektoren mit einer Abdeckung vor Sonneneinstrahlung
schützen.
Die vorhandene Schutzfolie darf nicht zur Abdeckung
verwendet werden.
Schutzfolie nach Montage der Kollektoren entfernen

09/2017
Nach Montage der Kollektoren, Solaranlage schnellst
möglich in Betrieb nehmen.
Um Dampfschläge sicher zu vermeiden, müssen die
Kollektoren bei der Befüllung kalt sein. Kollektorfelder
abdecken.
Bei Auslieferung sind die Kollektoren dazu mit einer
Schutzfolie versehen. Diese Schutzfolie spätestens 4
Wochen nach Kollektormontage entfernen!
Hinweis
Falls die Inbetriebnahme zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgt, Kollektorfelder abdecken.
Die vorhandene Schutzfolie darf nicht zur Abdeckung
verwendet werden!

Mithin in der neuen Version wesentlich entschärfter beschrieben, aber nicht unbedingt klarer..... Wenn es "nur" um das Festbrennen der Folien ging, könnte man es genauso kurz und knapp beschreiben wie Hausdoc es getan hat...

Solange die Kollektoren nicht befüllt sind, kann der Kollektor selbst keinen Schaden nehmen. Wenn die Folie allerdings nicht entfernt wird, wird es mit der Zeit immer schwieriger, die Folie zu entfernen. Das sieht zum Einen sehr unschön aus und führt zum Anderen zu einer mehr oder weniger starken Ineffizienz.
Noch ein Hinweis: Der Kollektor muss dann an einem eher trüben/kühlen Tag befüllt werden. Wenn die kalte Solarflüssigkeit auf einen erhitzten Kollektor trifft, wird sich unweigerlich Zunder bilden. Und dieser kann den Kollektor dauerhaft schädigen.
In deinem Fall schadet es sicher nicht, wenn die restliche Folie noch entfernt und der ganze Kollektor mit einem undurchsichtigem Material abgedeckt wird.(z.B. Zeltplane oder ähnliches)

Danke für die Anmerkungen.