abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Solarertrag zu gering Vitodens 200-W

Hallo,

habe seit letztes Jahr die Solarthermie mit 24 Röhrenkollektoren 3,03QMM mit Südausrichtung und 45 Dachneigung.

Der Tagesertrag ist 2 bis 3,5kWh am Tag, ist das nicht so gering?

 

Hab folgende Geräte:

Vitodens 200-W B2HF-19

Vitocell 340-M 750L

 

Welche Parameter sollten eingestellt?

Der Fachbetrieb hat bisher 2x die Werte geändert und immer noch keine Verbesserung. Des Weiteren wurde die Solaranlage nochmals gespült.

 

12 ANTWORTEN 12

Eine Solaranlage bringt im Durchschnitt 250-600kWh Ertrag im Jahr und pro m² Kollektorfläche. Je nach Sonnenstunden.  Du hast eine Fläche von 3m². Demzufolge ist ein Wert von 700-1800 kWh pro Jahr zu erwarten.

Natürlich wird man den obersten Wert kaum erreichen. Dazu müssten fast ideale Bedingungen herrschen. Wenn man davon ausgeht, dass 1200kWh realistisch wären, entspräche das ziemlich genau deinem Ertrag von 2-3,5 kWh pro Tag.

Im Sommer dürfte der Wert noch gut ansteigen, im Winter naturgemäss absinken.

Vielen Dank für die Antwort. Der Ertrag ist an sonnigen Tagen, im gesamten Juli war der Ertrag 54kWH und August 50 kWh.

Die Sensoren sind auch in Ordnung

Mich würden nur die Werte bzw. Parameter im Solar interessieren

Sind die Röhren waagerecht oder senkrecht am Dach befestigt?

Die sind senkrecht montiert 

A4E19D4D-1CD7-48B2-A810-7BAED86EAA0A.jpeg

Hallo,

 

zum Glück sind sie so montiert....

 

Starte die Solarpumpe mit 100% Drehzahl.

Lies dann den Durchfluss am Schauglas des Takosetter ab und trage diesen Wert unter Kodierung 950 ein.

das kalibriert den Wärmemengen Zähler

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7722310

 

qwert089_1-1679082685241.png

 

qwert089_2-1679082723944.png

 

qwert089_0-1679082482218.png

 

 

Wenn du sowieso PV auf das Dach machst, hätte ich mit an deiner Stelle die STA gespart und diese Fläche auch mit PV belegt und einen Heizstab in den WW-Speicher geschraubt.

das wäre

-günstiger

-flexibler

-ohne / wenige Wartungskosten

-weniger Ärger

gewesen..

 

VG 

 

 

Danke für die Antwort 

 

bei mir ist bei 1118.0 der 40 und bei 1118.1 der 100 eingestellt.

jetzt dann ein aktorentest und diesen Wert bei 950 eintragen oder?

Ergänzung 

das kommt raus

A4D236F3-889E-4301-9408-8103CB8470D0.jpeg

die rot markierte Kante müsste die relevante Kante sein um den Wert abzulesen.

(prüfe das bitte, wenn die Pumpe aus ist, müsste diese Kante am unteren Ende das Schauglas sein - Nulllinie)

 

Du müsstest dann 7,5l/min in die Kodierung 950 eintragen.

 

VG 

 

qwert089_0-1679127632750.png

 

Der Ertrag ist weiterhin zu gering 😞 heute hatten wir den ganzen Tag Sonne und es waren 21 Grad

72A61DCC-526D-4E6B-9D08-6F6A1ECF8F67.jpeg

bei 20 Grad Außentemperatur, strahlendem Sonnenschein dürfte der Kollektor etwa 70 % Wirkungsgrad haben.

1000 W/m² * 3 m² * 0,7 = 2100 W

 

und 7.5 l/min müsste das Wasser vom Kollektor ca. 4K wärmer wieder nach unten kommen

sofern alles korrekt funktioniert.

 

Ist dem so??

 

https://www.endenergie.de/?Aufruf=1&Sel_1=2100&TxtSel_1=8&Sel_2=20&TxtSel_2=0&Sel_3=24&TxtSel_3=0&me...

Schau mal auf Parameter 1125.0 Speichermaximaltemperatur.

Ist der Wert bei 60 °C (Voreinstellung) dann schaltet die Solarpumpe ab, wenn das Warmwasser auf 60 °C erwärmt ist (Schutz vor Verbrühung). Da jedoch üblicherweise Mischer eingebaut sind, die ggfs. Kaltwasser zumischen, solltest du den Wert auf 90 °C setzen. Im Sommer geht die Temperatur bei mir locker über 80 °C (6,6 m2).

Findest du in dem Systemmeldungen "Solarstagnation ..." , wie es bei mir der Fall war, dann dürfte das nicht mehr vorkommen.

Meines Wissens muss die Oberkante im Taco-Setter genommen werden, das wären dann 9, den Wert habe ich auch bei mir gehabt und eingegeben.

 

 

Bei den Tacosettern gibt es unterschiedliche Varianten.

Schau einfach  wo der Schwimmer  bei Pumpe AUS auf der 0 Linie unten  zum liegen kommt.

 

die Temperatur würde ich nur hoch stellen  wenn das Leitungswasser weich ist oder es eine Enthärtungsanalge gibt.

Sonst hast du die Kalkbrösel in den Armaturen und Perlatoren.

Top-Lösungsautoren