Hallo,
unsere Heizung meldet den Fehler 0A. Da gerade Wochenende ist versuche ich gerade den Durchlauferhitzer für den Heizkreis zu aktiveren. Heizen mit Elektro aktiviert, WW mit Elektro aktiviert, Zeitprogramm für elektrische Zusatzheizung Stufe 3 0-24 Uhr Mo-So ist aktiviert. Parameter 5012 auf 0. WW über Durchlauferhitzer funktioniert, aber das Heizen funktioniert nicht.
Woran könnte das liegen?
Hallo MPD,
besteht deine Anfrage aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
das Problem mit dem Durchlauferhitzer hat sich geklärt und an der Ausseneinheit war der Temperatursensor am Verdampfer defekt. Das musste ich aber selber herausfinden und beheben, weil mein Heizungsinstallateur dazu nicht in der Lage war.
LG
OK, sorry, dass du hier nicht schneller einer Antwort erhalten hast. Es freut mich aber, dass du das Problem lösen konntest und deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Viele Grüße
Flo