Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn es nicht jedes mal nach der EVU-Sperre auftritt, kann auch die Grundleiterplatte einen Defekt haben. Dann würde ich aber erwarten, dass es auch so mal passiert.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
neue Erkenntnisse bzw. Fragen an dich sind aufgekommen. Sei doch mal so lieb wenn Zeit ist und nehme mal Stellung zu meinen Punkten die ich dir schreibe.....glücklicherweise spielt die Jahreszeit mit und ich/wir könnten das Problem in aller Sorgfalt lösen.
Arbeiten des Kältetechniker:
1) Prüfung Expansionsventil Überhitzung 13K
2) Heißgastemperatur i.O. (zw. 80-100Grad)
3) Saugdruck 6bar bei -4Grad Verdampfung
Folgendes ist aufgefallen:
>Heizung und Wasser heizen sich laut Anzeige gleichzeitig auf obwohl WW Vorrang haben sollte so steht es in der Anlagenübersicht (100er Wert).
Wir haben versucht einen Ausfall zu provozieren. Deshalb habe ich die WW auf 46Grad genommen. Diese wurde nicht erreicht (42Grad) da ich die Einschaltzeit zu kurz gewählt hatte. Uns ist aufgefallen, dass im Versuch bei Erreichen/Überschreiten der Einschaltzeit WW der Verdichter plötzlich merklich leiser wird.
Im Anschluss daran arbeitet die Heizung (Kältemaschine läuft normal) weiter ohne merklich etwas an VL/RL zu verändern.... ?
Dieser Sachverhalt hat uns ein wenig verwundert .....!?
Grundsätzlich fällt die Heizung immer mal wieder in aller Regelmäßigkeit aus. Nach unserem Test habe ich jetzt die WW Temperatur wieder angepasst, dass Frau und Kinder normal duschen können. An was liegt die geringeren Anzahl an Ausfälle aktuell ? Sonst (in der kälteren Jahreszeit) waren diese bedeutend öfter in ihrer Häufigkeit zu verzeichnen.....
Nun stellen wir uns die Frage wie es weitergehen soll (Was können wir tun?), ohne einzeln und nacheinander jeder Komponente für teuer Geld zu tauschen.....
Aus ökologischer Sicht macht es für mich auch keinen Sinn die gesamte Anlage zu tauschen und da will ich noch gar nicht über die finanziellen Aspekte sprechen.....
Folgendes ist gemacht:
> 3Wege- Ventil gewechselt
> Sekundar-/Primärpumpe i.O.
> Plattenwärmetauscher ist gewechselt
Ist das Problem mit dem Umschaltventil denn immer noch vorhanden, obwohl es getauscht wurde?
Ansonsten muss die Überhitzung richtig eingestellt werden. Von 13K auf 7K.
Viele Grüße
Flo
Die Überhitzung wird am Expansionsventil eingestellt. Ob es die Lösung ist schwer zu sagen, 13K ist in jedem Fall zu viel. Dadurch regelt das Ventil nicht korrekt für den Kältekreis.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
voller Tatendrang wollten wir das Expansionventil einstellen >nicht möglich. An dem eingebauten Expansionsventil findet sich keine Möglichkeit etwas einzustellen.
Was soll ich tun ?
Ich würde gleich noch einmal die Gelegenheit nutzen und schildern wie der Stand ist:
>Im Verlauf der Tage bzw. jetzt der Wochen nahmen die Ausfälle stetig ab. Selbst eine Erhitzung des WW auf 52° ist in der Regel möglich. Wenige Ausfälle, vllt. alle drei Tage 1mal.....
Als wir das Expansionventil einstellen wollten haben wir nochmal die Temperatur während des Betriebes gemessen. Da lag sie im Bereich von 7K. Selbst die WW- Erhitzung auf 55° lief problemlos.
Nun bin ich / wir ein wenig mit unserem Latein am Ende.....!
Ich kann doch nicht die ganze Heizungsanlage austauschen, nach 10 Jahren....!
Hier meine Fragen die mir auf der Seele brennen und die Bitte, dass du dich mit meinem Sachverhalt nochmal auseinandersetzt.
1) Weniger Ausfälle durch steigende Außentemperatur ?
2) Expansionventil einstellen ? > Wie ?
3) Expansionventil wirklich defekt ? Messungen so unterschiedlich.....
Hallo Kue_Pat,
das Expansionsventil darf nur ein Kältetechniker einstellen. Du selbst darfst ohne Kälteschein nicht an einem Kältekreis arbeiten. Die Außentemperatur hat bei einer Solewärmepumpe keinen Einfluss auf den Kältekreis. Ob das Expansionsventil wirklich defekt ist, kann ein Kältetechniker feststellen.
Viele Grüße
Flo
Wenn dein Freund Kältetechniker ist, dann kann er doch feststellen, ob das Ventil richtig arbeitet. Wie soll ich aus der Ferne darauf die Antwort geben. Wir können hier nur Tipps geben, was geprüft werden muss. Da bei der Wärmepumpe ein thermostatischer Kältekreis vorhanden ist, ist auch ein einstellbares Expansionsventil drin.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
nun bin ich endlich bei der Fehlersuche fündig geworden und habe das Expansionsventil durch eine Fachfirma prüfen lassen. Nach Auffüllen Kältemittel wurde festgestellt, dass das Expansionsventil defekt scheint. Leider war es durch die Konstruktion der Heizung nicht möglich dass der Kältetechniker die Fehler gleich behebt, da er nicht rankommt. >Kein Platz und Rankommen .....
Er hat darum gebeten beim Hersteller zu fragen :
1) Gibt es einen standardisierten Ablauf zum Tausch des Ventil den du zur Verfügung stellen kannst? Ihr habt ja Erfahrung und der Aufwand soll gering gehalten werden.
2) Ist euch als Hersteller bekannt, dass es fast unmöglich gemacht wird die Anlage bei solchen Defekten wieder in Stand zu setzen....? (Kein Platz)
3) Besteht die Möglichkeit das ein Techniker von euch (Viessmann) dieses Ventil wechselt und die Anlage wieder zum Laufen bringt ? > Da spare ich mir Heizungsmonteur und Kältetechniker zu beauftragen, und dieser Techniker kann ja gleich nochmal die Anlage checken....
#
Aktuell ist es auch schwierig beide kurzfristig zu beauftragen.....
Ich bitte um eine rasche Antwort, aktuell musste ich die Heizung abschalten, da kein Betrieb möglich ist, weil der Verdichter aufgrund des aufgefüllten Kältemittel (400g fehlten) nun stämdig bei Betrieb ein- und ausschaltet.... Das ist erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut für den Verdichter....
Hallo Kue_Pat,
einen standardisierten Ablauf gibt es so nicht. Bei der Anlage ist es das beste, wenn zuerst das Kältemodul komplett ausgebaut wird. Anschließend kommt der Kältetechniker auch bequem zum Ausbau des Ventils ran. Ein Servicetechniker von uns muss über deinen Fachbetrieb beauftragt werden, wenn er die Kältekreisarbeiten durchführen soll. Dieser müsste dabei allerdings auch zugegen sein, da wir keinen Eingriff an den Soleanschluss vornehmen, welcher gelöst und bei Einbau diese gespült werden muss.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |