abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehlermeldung 0AMeldungshistorie anbei

Fehlermeldung 0A

Meldungshistorie anbei

Sicherung vom Verdichter hat ausgelöst.

 

Wer kann helfen ?

Meldungshistorie.JPG
7 ANTWORTEN 7

Hallo georgeii,

der Störungscode 0A wird durch die Meldung 17 (keine Kommunikation) der Außeneinheit ausgelöst.

Kannst du mir sagen, wie deine Außeneinheit abgesichert wurde? Teile mir bitte auch die vollständige Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo_Schneider,
im Sicherungskasten je ein Leitungsschutzschalter für:
1 x Steuerung
1 x Verdichter
3 x Zusatzheizung
1 x FI

Herstellnummer
7498998303383107

die Sicherung (Leitungsschutzschalter) hat ausgelöst
FI ist drin

Danke für die Daten. Kannst du mir noch sagen, mit wie viel Ampere die Absicherung erfolgt ist? Wir empfehlen bei der bei dir installierten Außeneinheit von 7kW eine B20A Absicherung. Sollte diese vorliegen, sollte die Außeneinheit durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. Gerne kann er damit auch einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes beauftragen.

Beste Grüße °fl

ist mit B20 abgesichert

Heizungsfirma war da, mit der Trial and Error Methode wurde in der Ausseneinheit der Transformator 0029 (Explosionszchng.)für die Auslösung der Sicherung identifiziert. Teil wurde bestellt.
Wofür ist der Transformator ?
Bild oben eigefügt

Danke für die Info, welches Bauteil dafür verantwortlich ist.

Beste Grüße °fl