abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Frage zu Frostschutzmittel für Wärmepumpe

ich habe eine Frage zur Gewährleistung bei Verwendung einer Viessmann Wärmepumpe und einen nicht Viessmann Frostschutzkonzentrat.

Ich besitze bereits für meine geplante Vitocal 300 ein Konzentrat mit Erdwärme Zulassung.
Aber laut Aussage des Viessmann Vertreters, verliere ich die Gewährleistung, wenn ich dieses Benutze, stimmt das`?

Laut Internet-Recherche hat Viessmann hat nichts dagegen, so lange der Hersteller der Soleflüssigkeit diese für Erdwärmekollektoren+Sole-WP frei gibt.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo honk0190,

was für ein Frostschutzmittel befindet sich denn in deinem System?

Hier ein Auszug aus unserer Planungsanleitung zum Thema Frostschutz:

Für den störungsfreien Betrieb der Wärmepumpe sind im Primärkreis
Frostschutzmittel auf Glycol-Basis einzusetzen. Die Frostschutzmittel
müssen Frostschutz bis min. –15 °C gewährleisten und geeignete
Inhibitoren für den Korrosionsschutz beinhalten. Fertiggemische
gewährleisten eine gleichmäßige Konzentrationsverteilung.
Empfehlung:
Für den Primärkreis das Viessmann Wärmeträgermedium „Tyfocor“
auf Basis von Ethylenglycol (Fertiggemisch bis –19 °C, hellgrün) verwenden.

Diese Voraussetzungen müssen eingehalten werden, damit die Gewährleistung nicht erlischt.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo honk0190,

was für ein Frostschutzmittel befindet sich denn in deinem System?

Hier ein Auszug aus unserer Planungsanleitung zum Thema Frostschutz:

Für den störungsfreien Betrieb der Wärmepumpe sind im Primärkreis
Frostschutzmittel auf Glycol-Basis einzusetzen. Die Frostschutzmittel
müssen Frostschutz bis min. –15 °C gewährleisten und geeignete
Inhibitoren für den Korrosionsschutz beinhalten. Fertiggemische
gewährleisten eine gleichmäßige Konzentrationsverteilung.
Empfehlung:
Für den Primärkreis das Viessmann Wärmeträgermedium „Tyfocor“
auf Basis von Ethylenglycol (Fertiggemisch bis –19 °C, hellgrün) verwenden.

Diese Voraussetzungen müssen eingehalten werden, damit die Gewährleistung nicht erlischt.

Beste Grüße °be
Hallo,
ich habe Terra Gelu Heat Transfer Fluid N auf Basis von Monoethylenglykol (Frostschutzmittel + Korrusionsschutzmittel)
Hersteller ist Terra Calidus GmbH
Vielen Dank für die Informationen.

Nach Rücksprache mit unseren Spezialisten kann das Medium verwendet werden.

Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass das Mischungsverhältnis stimmt, in Bezug auf den Frostschutz und die Viskosität.

Im Vergleich zum Tyfocor hat das von dir genannte Medium, bei gleicher Frostschutzkonzentration, eine höhere Viskosität.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren