abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Lohnt sich eine Brauchwasserwärmepumpe für mich

Hallo zusammen.

Ich plane dieses Jahr eine Neuanschaffung meiner Gasheizung.

Ausgewählt habe ich mir die Viessmann Vitodens 200-W in Verbindung mit nem Warmwasserspeicher Vitocell 100 (160Liter).

Als Alternative wurde mir die Warmwasseraufbereitung mit der Vitocal 262-A Brauchwasserwärmepumpe vorgeschlagen.

Und hier meine Techn. Daten als Grundlage:

EFH mit KG, EG, DG und 1(20 Quadratmeter Wohnfläche)

2 Personen

jährl. Stromverbrauch z.Zt. 2000kwh

jährl. Gasverbrauch ca. 20.000kwh

jährl. Wasserverbrauch ca 60 Kubikmeter

Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich mit einer Anschaffung einer WP meine Energiekosten senken kann?

Freu mich auf Euer Feedback / Tipps

LG Tom

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

du kannst das sehr einfach überschlagsmäßig rechnen:

  • 2 Personen benötigen als Richtwert ungefähr 2000kWh Heizenergie für die WW Bereitung.
  • 2000kWh Heizenergie sind ca. 200 Kubikmeter an Gas
  • wie hoch sind die Kosten für die 200 Kubikmeter Gas ?
  • Ergibt die Gaskosten fürs WW pro Jahr.

2000kWh Heizenergie bei einer WP mit einer JAZ von 3,3 sind ca. 600kWh an WP Strom

  • wie hoch sind die Kosten für 600kWh Strom ?
  • Ergibt die Stromkosten fürs WW pro Jahr.

Wie hoch ist die Differenz zwischen Stromkosten und Gaskosten pro Jahr ?
Wann hat sich die Brauchwasserwärmepumpe refinanziert ?
Wie lange ist die Lebensdauer der Brauchwasserwärmepumpe ?

 

Und das Ganze nur, wenn die WP an die Außenluft angeschlossen wird, denn sonst beheizt Du mit Gas den Raum, und du verwendest im Anschluß daran Strom, um die Temperatur des vorher mit Gas beheizten Raum ins WW zu bekommen…….

 

 

😉

Guennie

 

Spricht etwas gegen einen elektrischen Durchlauferhitzer ? Du hättest so gut wie keine Bereitschaftskosten und trotzdem Warmwasser ohne Limit.

Auch die Anschaffungskosten halten sich in engen Grenzen.

Danke dir, ich werd mal rechnen😎👍

Hi, hab ich noch nicht in Erwägung gezogen. Werd mich mal kundig machen, danke für den Tipp 👍