abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Smart Grid Parameter

Hallo Flo,

habe hier schon einiges über Smart Grid gelesen und bin auch schon ein Stück weiter gekommen.

Möchte nun bei meiner neuen Vitocal 250A diese Funktion in Betrieb nehmen und nutzen.

Die Anlage wurde vor kurzem von meinem Fachbetrieb in betrieb genommen.Jetzt steht die Frage im Raum, ist es prinzipiell sinnvoll einen Viessmann Techniker ins Haus zu holen, der sich die Anlage und Einstellungen nochmal anschaut und in diesem Zug auch die Parameter für Smart Grid einstellt? Oder genügt es wenn jemand von außen auf die Anlage zugreift?

 

Beste Grüße Alex 

6 ANTWORTEN 6

Hallo Alex, 

 

ob ein Serviceeinsatz eines Servicetechnikers unseres Technischen Dienst zur Inbetriebnahme deiner Anlage notwendig ist, kann ich nicht beantworten. Wenn dein Fachbetrieb die Anlage in Betrieb genommen und eingestellt hat, ist dies nicht unbedingt notwendig. Die Einstellungen der Parameter kann auch dein Fachbetrieb vornehmen. 

 

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

danke für die schnelle und ausführliche Erläuterung!

Wie sind eigentlich diese Parameter von Werk aus eingestellt, für Modus 3bzw.4?

 

Viele Grüße 

Alex

Bei Modus 3 ist nichts eingestellt. Für 4 sind es 70°C bei der Warmwasserbereitung, 40°C bei den Heizkreisen und 16°C bei der Kühlung. 

 

Viele Grüße
Flo

Ok… hatte bemerkt dass die Warmwasserbereitung im Modus 4 bis 70 Grad funktioniert hat…

Beim Heizkreis habe ich dann allerdings bei 47 Grad abgebrochen.

Da werde ich wohl doch nochmal über die eingestellten Werte drüber schauen lassen, in wie weit diese für mich sinnvoll sind.

Was sagt denn eigentlich Viessmann zu dem Thema Überschuss PV sinnvoll nutzen?

Welche Lösung soll denn hier angestrebt werden?

Zu dem Thema gibt es nicht die eine Lösung oder den einen Vorschlag. Mein Vorschlag zum Thema PV und Wärmepumpen ist, die Hauptheizzeit auf die meisten Sonnenstunden zu legen. 

 

Viele Grüße
Flo

Dann vielen Dank bis hier hin…

Beste Grüße 

Alex

Top-Lösungsautoren