Hallo,
bei mir wirdder Stromverbrauch in der Energiebilanz nicht angezeigt. Habe euer informatives Forum schon durchgeschaut sowie die Parametern geprüft. Leider komme ich nicht weiter.
Die Heizung hängt am Internet, wäre also auch von extern zu erreichen.
Vielen Dank
Frank
Hallo Frank,
teil mir bitte die Parametereinstellungen der folgenden Parameter mit:
8811, 8812, 8814, 8815, 8817, 8818, 8819, 881A, 881B
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für deine Rückmeldung
Anbei die Werte der Parameter
8811 —> 1
8812 —> 128
8814 —> 1023
8815 —> 768
8817 —> 1023
8818 —> 31
8819 —> 31
881A —> 31
881b —> 31
Vielen Dank schon im voraus
Gruss Frank
Stell bitte mal die folgenden Parameter so wie beschrieben ein.
8811: 2, 8815: 1023
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Bekommt man den Stromverbrauch nicht ungefähr auch heraus, wenn man die "Wärme-kWh" durch die entsprechende JAZ teilt?
Hallo PeterF60,
grundsätzlich ja. Hier geht es aber um die Anzeige im Menü. Wer es ganz genau wissen möchte, muss einen separaten Stromzähler und einen Wärmemengenzähler installieren. Die hier im Regler angegebenen Werte sind alle berechnet und können daher um bis zu 20% abweichen. Die Bilanzierung wurde geschaffen, damit die Anlagen auch ohne den Einbau der separaten Zähler förderfähig sind.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
habe gestern die Parameter geändert. Leider wird die Stromaufnahme immer noch nicht angezeigt. Ebenso ist die JAZ bis dat nach mehrwöchigem Betrieb immer noch auf 0.
Vielleicht habt Ihr ja noch einen weiteren Ansatz
Gruss FRank
Dann melde dies bitte deinem Fachbetrieb. Er soll mit unserem Technischen Dienst Rücksprache halten, ob er die Reparatur durch einen Serviceeinsatz beheben lassen möchte oder ob er es selbst vornehmen will.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
3 |