etwas ratlos schauen wir auf die Analyse unseres VC 252 genau einem Monat nach Inbetriebnahme. Die Raumtemperatur ist mit 22 Grad angegeben, das Cockpit zeigt beim Heizen O% an. Da es etwas frisch in der Bude ist, fragen wir uns, ob die Heizung bei den derzeitigen Temperaturen draußen zwischen. 1–18 Grad überhaupt läuft? Hat jemand einen Hinweis für uns? Vorab besten Dank
Hallo AlexundHelga,
die Sparfunktion ist im Auslieferzustand auf 25°C eingestellt. Ist die Außentemperatur um 1K größer als dieser Wert, stoppt die Heizkreispumpe und auch ein Beheizen ist nicht mehr möglich. Darunter ist sie in betrieb und der Heizbetrieb ist möglich. Ob geheizt wird, hängt von den Temperaturen im Rohrsystem und der eingestellten Heizkennlinie ab.
Viele Grüße
Flo