Totalausfall kein Volumenstrom wegen ausgelösten Sicherheitsschwimmerventil Alle Heizkreise gesperrt Haus kplt kalt

Totalausfall kein Volumenstrom wegen ausgelösten Sicherheitsschwimmerventil Alle Heizkreise gesperrt Haus kplt kalt. Reset war notwendig armin schmitt service techniker in  einer stunde vor ort am wochenende!

hatt keine Erklärung warum das Sicherheitsschwimmerventil laufend auslöst. 

 

Trotz laufenden Vitocrossal 300 als Zusatzheizung  mit 75 grad  Kesselwassertemperatur, kommt keine Wärme in den Heizkreisen an ! Vermeintliches Backup mit vitocrossal  funktioniert nicht.wegen ausgelösten Sicherheitsschwimmerventil ist Volumenstrom kplt. gesperrt

 

Fragen warum löst das Sicherheitsschwimmerventil so oft aus ? Wie entsperrt man das Ventil?

Wie kann mann die Heizkreise an den Vitocrossal anbinden ? würde eine verbindung zwische WP vorlauf und rücklauf helfen ? ist ich relativ leicht machbar beides liegt zugänglich im Haus

 

 

 

250 -AH HAWO-AC 252.A161000027415.png1000027415.png1000027453.png

SN7720509201491120 

2 ANTWORTEN 2

Ursache war nicht ein verstopftes Sieb wir beim Ausfall im Oktober, sonder das defekte SicherheitsschwimmerventilSSV_075140060~2.jpgPXL_20240202_075157210.jpg. Das hat mein Installateur Armin Schmitt in Heidelberg ausgetauscht als Garantiefall.

Jetzt gibt es keine Fehlermeldungen mehr