Tach zusammen,
ich verkabel grad meine Vitocal200 und mir ist nicht ganz klar wie das 3Wegeventil angeschlossen werden soll. Gemäß der Planungsunterlagen gehe ich auf den 211.4 ich brauche aber Auf und Zu. Also fehlt mir einer....
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Darüber bekommt das interne Umschaltventil das Signal zum umfahren, deshalb ist dort schon etwas aufgelegt. Das muss auch so bleiben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Oliver88,
teil mir bitte einmal die Schemen ID deines hydraulischen Installationsschemas mit.
Viele Grüße
Flo
4801938_190910
VG Oliver Danke
Bei unserem Schema ist ein 3-Wegeumschaltventil eingezeichnet, welches zwei Phasen bekommt. Eine Dauerphase von X3.1 und dann das Schaltsignal von 211.4.
Es hängt also davon ab, was für ein 3-Wegeventil du hast.
Viele Grüße
Flo
hab das PAW NR230E-04 PO...ich checke mal ob das nicht das falsche ist....kannst du mir evtl. das Schem per Email schicken....ich habe nur eine schlechte Papierkopie...
vielen dank erstmal
Schau einmal unter dem nachfolgenden Link nach.
https://www.viessmann-schemes.com/schematics/
Viele Grüße
Flo
Darüber bekommt das interne Umschaltventil das Signal zum umfahren, deshalb ist dort schon etwas aufgelegt. Das muss auch so bleiben.
Viele Grüße
Flo