Hallo,
ich vermute mal die Kompaktanlage heisst Splitanlage, weil der Wärmetauscher aussen sitzt, der Kompressor aber in der Inneneinheit verbaut ist? Dann strömt in den zur Ausseneinheit laufenden Kupferrohren das R410a Gasgemisch und der Kompressor und Expansionsgefäß sitzen im Innengerät? Wenn das so ist, dann befindet sich in der Ausseineinheit kein Wasser, da kann also nichts einfrieren? Bei sagen wir unter 5 Grad C wird die Kaeltekreisumkehr nur und ausschliesslich zum Abtauen der Lamellen am Aussengeraet eingesetzt?
LG Michael.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @jung_m
Beim Heizen gelangt heißes Gas durch ein dickes Rohr in das Innengerät und kehrt kondensiert durch ein dünnes Rohr zum Außengerät zurück, und umgekehrt beim Abtauen und Kühlen.
VG
Hallo @jung_m
Im Außengerät mit Split-System gibt es eigentlich kein Wasser, aber das Außengerät verfügt über einen Kompressor, ein Expansionsventil und einen Verdampfer mit Ventilator, das Innengerät verfügt also über einen Kondensator, einen elektrischen Durchlauferhitzer, eine Wasserpumpe usw 3-Wege-Umschaltventil und bei Kompaktgeräten ein WW-Speicher.
VG
Vielen Dank, @divanc!
Vom Brummen her beim Erzeugen von WW-Temperaturen ueber 50 Grad geurteilt, haette ich gedacht, der Kompressor sitzt in der Inneneinheit. In den beiden Kupferleitungen von Aussen nach Innen fliesst dann das R410a Arbeitsgas?
LG, Michael
Hallo @jung_m
Beim Heizen gelangt heißes Gas durch ein dickes Rohr in das Innengerät und kehrt kondensiert durch ein dünnes Rohr zum Außengerät zurück, und umgekehrt beim Abtauen und Kühlen.
VG