Vitocal 200-A inkl. Vitovent 300-F zum kühlen im Sommer verwenden

Hallo

kann die Vitocal 200-A im Sommer auch zur "Kühlung" verwendet werden?
Welche Voraussetungen benötigen wir dazu?
Ist dies nur eine Konfiguration der Anlage oder muss die Anlage (Hardware) dafür vorbereitet sein?
Gibt es hierzu eine Beschreibung?

3 ANTWORTEN 3

Hallo shvisual,

kannst du mir bitte den Typ deiner Vitocal 200-A mitteilen und ob bei deiner Anlage ein Pufferspeicher für den Heizbetrieb vorhanden ist? Anschließend kann ich dir sagen, ob und wie der Kühlbetrieb umsetzbar ist.

Viele Grüße °fl

Hallo,

anbei die Bezeichnungen:

- AWCI-AC 201.A07 - A10 WOC1
- VITOCELL 100-E/W
- VITOCELL 100-V CVAA

Beste Grüße

Deine Anlage ist für die Kühlfunktion vorbereitet. Damit dies umgesetzt werden kann, muss noch ein Feuchteanbauschalter und ein Vorlauftemperatursensor Kühlen nachgerüstet werden. Diese sollten so nah wie möglich am Heizkreis sitzen. Die Rohrstrecke bis dahin muss anschließend noch mit dampfdiffusionsdichter Isolierung versehen werden.

Viele Grüße °fl