abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-S Außengerät starke Rauchentwicklung

Hallo,

mehrmals pro Tag stößt unser Außengerät recht viel Dampf/Rauch aus (Rauchsäule haushoch), für ca. 20-30 sec, manchmal zusammen mit einem zischenden Geräusch. Ist das normal?

VIele Grüße, Christoph

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Morgen,

 

hat dir dein Heizungsbauer versehentlich eine Dampfmaschine eingebaut? 😉

https://youtu.be/HkB4c0nv3qk?t=23

 

Im Ernst:

Jede Kältemaschine, egal ob Wärmepumpe oder Kühlhaus muss bei Temperaturen um/unter dem Gefrierpunkt regelmäßig abtauen.

Dazu wird er Kreislauf umgekehrt, das Eis von den Lamellen abgeschmolzen, ganz zum Schluss wird der Ventilator kurz mit max. Drehhzahl aktiviert um die Feuchtigkeit aus dem Gerät und soweit möglich von den Lamellen zu **bleep**.

Bei bestimmter Witterung sieht man das als Dampfschwaden.

 

Kein Grund zur Sorge...

 

VG 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Morgen,

 

hat dir dein Heizungsbauer versehentlich eine Dampfmaschine eingebaut? 😉

https://youtu.be/HkB4c0nv3qk?t=23

 

Im Ernst:

Jede Kältemaschine, egal ob Wärmepumpe oder Kühlhaus muss bei Temperaturen um/unter dem Gefrierpunkt regelmäßig abtauen.

Dazu wird er Kreislauf umgekehrt, das Eis von den Lamellen abgeschmolzen, ganz zum Schluss wird der Ventilator kurz mit max. Drehhzahl aktiviert um die Feuchtigkeit aus dem Gerät und soweit möglich von den Lamellen zu **bleep**.

Bei bestimmter Witterung sieht man das als Dampfschwaden.

 

Kein Grund zur Sorge...

 

VG 

 

Danke für die Info! Wir haben nochmal nachgesehen, es handelt sich nicht um eine Dampfmaschine 😉