Guten Tag, wie auch immer hat die Anlage (hatten einen Stromausfall in dieser Zeit, keine Ahnung ob es daran lag) die Einstellungen verloren. Mir ist nur aufgefallen, da sich in der Anzeige die Raumtemperatur geändert hat.
Zur Anlage Vitocal 222-G mit Vitocell 100 (für die Heizung), Aussenfühler, Raumtermostate
Nur Warmwasser, Heizung ohne Külung, Schwimmbad, Solar ect.
Das Haus KW 70 von 2014, 3 x Erdbohrungen jeweils mit 80 Meter. Die Werte vom Blower Door Test entsprechen einem passiv Haus (lagen sogar drunter).
Mein Anliegen:
Leider ist meit Installateur zur Zeit nicht erreichbar.
Richtig aufgefallen ist mir das erst wirklich, das im Menü Anlage der Punkt zeitprog. Pufferspeicher fehlte.
Diesen konnte ich mit dann mit 7200 wieder aktivieren (ich hoffe das war so richtig).
Da gibt es ja auch unter Servicefunktionen die Option Einstellung laden, da ist dann aber wieder 7200 deaktiviert. Denke mal, da hat einer das nicht abgespeichert?
Zur meiner Frage: Haben Sie für die Codierebene 1 evtl. eine Grundeinstellung die mir erst einmal helfen könnte?
Zur Zeit sind folgende Werte eingetragen:
7000 = 2
5000 = 1
5012 = 15
5030 = 10
6000 = 51
6015 = 0
6005 = 100
6006 = 600
6007 = 50
6008 = 100
6009 = 1
600A = 0
600C = 60
600E = 0
6016 = 0
6017 = 1
7900 = 1
7902 = 0
7907 = 3
790A = 0
790B = 500
7300 = 0
7303 = 0
730C = 500
73C0 = 0
7200 = 1
7202 = 300
7203 = 50
7204 = 600
7208 = 500
2000 = 20
2001 = 160
2022 = 200
2003 = 0
2006 = 0
2007 = 4
200A = 10
200B = 0
200C = 400
7401 = 0
Ich hoffe ich sprenge jetzt nicht mein Anliegen
Ansonsten macht die Anlage erst einmal keinen Fehler. Das einzige was aufgefallen ist, dass beim Duschen kurzzeitig kaltes Wasser kam. Stromverbauch habe ich noch nicht gescheckt.
Vielen besten Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Helpself,
Ihre Einstellungen sehen soweit gut aus, ich habe Ihnen die Bedeutung der Codierungen auskommentiert zum Vergleich. Die Einstellungen entsprechen bis auf den Pufferspeicher und der Warmwassertemperaturen/Heizkennlinie den Standarteinstellungen.
7000 = 2 > Anlagenschema mit Warmwasserbereitung und direktem Heizkreis A1
5000 = 1 > Verdichterfreigabe
5012 = 15 > Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis
5030 = 10 > Leistung des Verdichters in KW
6000 = 51 > Warmwassersolltemperatur
6015 = 0 > Freigabe Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung
6005 = 100 > Minimale Warmwassertemperatur in 0,1 °C
6006 = 600 > Maximale Warmwassertemperatur in 0,1°C
6007 = 50 > Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe
6008 = 100 > Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung
6009 = 1 > Einschaltoptimierung für die Warmwasserbereitung
600A = 0 > Aussschaltoptimierung für die Warmwasserbereitung
600C = 60 > Warmwasser-Temperatur Sollwert 2
600E = 0 > Temperatursensor unten im Speicher-Warmwassererwärmer
6016 = 0 > Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher
6017 = 1 > Einschaltversuche für die Warmwasserbereitung nach einer Hochdruckabschaltung
7900 = 1 > Freigabe Durchlauferhitzer
7902 = 0 > Heizen mit Elektro
7907 = 3 > max. Leistung Durchlauferhitzer (3-Stufen: 9kW)
790A = 0 > Heizstufe Elektro während der EVU-Sperre
790B = 500 > Bivalenztemperatur Heizwasser Durchlauferhitzer
7300 = 0 > Wärmepumpe für Bautrocknung
7303 = 0 > Zeitprogramm Estrichtrocknung
730C = 500 > Vorlauftemperatur bei externer Anforderung
73C0 = 0 > Typ der Sekundärpumpe (Standart)
7200 = 1 > Freigabe Pufferspeicher
7202 = 300 > Temperatur für den Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher
7203 = 50 > Hysterese Tempertatur Beheizung Pufferspeicher
7204 = 600 > Max. Puffertemperatur
7208 = 500 > Temperaturgrenze für den Betriebsstatus Festwert Pufferspeicher (50°C)
2000 = 20 > Raumsolltemperatur
2001 = 160 > Reduzierte Raumsolltemperatur
2022 = 200 > Raumtemperatur im Partybetrieb
2003 = 0 > Fernbedienung vorhanden
2006 = 0 > Niveau Heizkennlinie
2007 = 4 > Neigung Heizkennlinie
200A = 10 > Einfluss Raumtemperaturaufschaltung
200B = 0 > Raumtemperaturaufschaltung
200C = 400 > Systemwert
7401 = 0 > Regelstrategie Primärquelle (feste Drehzahl)
Gruß °Ch
Hallo Helpself,
Ihre Einstellungen sehen soweit gut aus, ich habe Ihnen die Bedeutung der Codierungen auskommentiert zum Vergleich. Die Einstellungen entsprechen bis auf den Pufferspeicher und der Warmwassertemperaturen/Heizkennlinie den Standarteinstellungen.
7000 = 2 > Anlagenschema mit Warmwasserbereitung und direktem Heizkreis A1
5000 = 1 > Verdichterfreigabe
5012 = 15 > Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis
5030 = 10 > Leistung des Verdichters in KW
6000 = 51 > Warmwassersolltemperatur
6015 = 0 > Freigabe Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung
6005 = 100 > Minimale Warmwassertemperatur in 0,1 °C
6006 = 600 > Maximale Warmwassertemperatur in 0,1°C
6007 = 50 > Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe
6008 = 100 > Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung
6009 = 1 > Einschaltoptimierung für die Warmwasserbereitung
600A = 0 > Aussschaltoptimierung für die Warmwasserbereitung
600C = 60 > Warmwasser-Temperatur Sollwert 2
600E = 0 > Temperatursensor unten im Speicher-Warmwassererwärmer
6016 = 0 > Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher
6017 = 1 > Einschaltversuche für die Warmwasserbereitung nach einer Hochdruckabschaltung
7900 = 1 > Freigabe Durchlauferhitzer
7902 = 0 > Heizen mit Elektro
7907 = 3 > max. Leistung Durchlauferhitzer (3-Stufen: 9kW)
790A = 0 > Heizstufe Elektro während der EVU-Sperre
790B = 500 > Bivalenztemperatur Heizwasser Durchlauferhitzer
7300 = 0 > Wärmepumpe für Bautrocknung
7303 = 0 > Zeitprogramm Estrichtrocknung
730C = 500 > Vorlauftemperatur bei externer Anforderung
73C0 = 0 > Typ der Sekundärpumpe (Standart)
7200 = 1 > Freigabe Pufferspeicher
7202 = 300 > Temperatur für den Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher
7203 = 50 > Hysterese Tempertatur Beheizung Pufferspeicher
7204 = 600 > Max. Puffertemperatur
7208 = 500 > Temperaturgrenze für den Betriebsstatus Festwert Pufferspeicher (50°C)
2000 = 20 > Raumsolltemperatur
2001 = 160 > Reduzierte Raumsolltemperatur
2022 = 200 > Raumtemperatur im Partybetrieb
2003 = 0 > Fernbedienung vorhanden
2006 = 0 > Niveau Heizkennlinie
2007 = 4 > Neigung Heizkennlinie
200A = 10 > Einfluss Raumtemperaturaufschaltung
200B = 0 > Raumtemperaturaufschaltung
200C = 400 > Systemwert
7401 = 0 > Regelstrategie Primärquelle (feste Drehzahl)
Gruß °Ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 |