wie hoch darf der Druck auf der Soleseite sein?
Wir hatten bis dato, wenn die WP nicht läuft, einen Druck lt. Manometer von 1,5bar. Da wir im Betrieb der WP ständig Druckabfälle bis hin zu 0bar hatten, hat der Viessmann Kundendienst uns zum Austausch des MAG und zum Spülen/Befüllen der Soleseite geraten.
Dies wurde vom Installateur durchgeführt. Dieser hat die Anlage soleseitig nun auf einen Druck von 2,6 bar (lt. Manometer) eingestellt. Ist dies nicht ein wenig zu hoch?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo AundC2204,
der minimale Druck sollte 1 bar nicht unterschreiten. Was den aktuellen Anlagendruck betrifft, so muss dies auch zum Vordruck vom Ausdehnungsgefäß passen. Er ist in jedem Fall höher als in den meisten anderen Anlagenfällen. Sprich doch deinen Fachbetrieb einfach mal darauf an. Ich gehe davon aus, dass er dir dies entsprechend erklären kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo AundC2204,
der minimale Druck sollte 1 bar nicht unterschreiten. Was den aktuellen Anlagendruck betrifft, so muss dies auch zum Vordruck vom Ausdehnungsgefäß passen. Er ist in jedem Fall höher als in den meisten anderen Anlagenfällen. Sprich doch deinen Fachbetrieb einfach mal darauf an. Ich gehe davon aus, dass er dir dies entsprechend erklären kann.