Moin zusammen! Hat noch jemand derzeit Probleme das die Kühlfunktion nicht anläuft?
Gelaufen hat sie bei mir schon..aktuell macht die Wärmepumpe allerdings nichts außer Warmwasser
Grüße
könnte bei Gelegenheit mal einer in meine Heizung gucken und mir sagen warum die Kühlfunktion nicht anläuft? Ich bekomme keine Störmeldung oder Ähnliches , der Sparbetrieb ist auch nicht aktiv und als einzige Meldung ist Feuchteanbauschalter aktiv ersichtlich!
Seriennummer ist die 7720485206538124
LG und Danke
Steffen Kleine
Thema ist noch aktuell..würde mich freuen wenn hier jemand Ideen weiter gibt, wie ich das Problem lösen kann
danke
Wenn der Feuchteanbauschalter aktiv ist, ist die Kühlfunktion gesperrt.
Der Feuchteanbauschalter wird dann aktiv, wenn sich Luftfeuchtigkeit durch die niedrige Temperatur beim kühlen an den Rohrleitungen niederschlagen könnte.
Das soll der Schalter verhindern.
Wenn der Schalter schon auslöst bevor die Kühlfunktion gelaufen ist, dann kann es daran liegen, dass der Schalter falsch angeschlossen, falsch eingestellt oder defekt ist.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |