Hallo zusammen,

unser Warmwasserboiler ist defekt.

Nun möchten wir eine PhotovoltaikAnlage installieren und in dem Rahmen eine BrauchwasserWärmepumpe anschaffen.

Wir schwanken aktuell noch zwischen der Vitocal 262-A T2H-ze und der Ochsner Europa 333 Genius.

 

Besitzt die Vitocal eine Intelligenz, dass ich beispielsweise im Winter ausschließlich mit der vorhandenen Gas-Brennwerttherme das Brauchwasser erwärmen kann und im Sommer ausschließlich mit der PV-Anlage?? 

Bzw. wenn die Stromproduktion extrem hoch ist, dass dann auch der Heizstab mitheizt?

 

Liebe Grüße! 

3 ANTWORTEN 3

Nein, die Vitocal 262-A hat keine derartige "Intelligenz". Das einzige, was sie kann, ist einen externen Erzeuger anzufordern, wenn sie selbst die Soll-Tempartur nicht schafft (z.B. wenn die Zuluft zu kalt ist).

Die 262A wär dann eher mit der OCHSNER EUROPA 300 L zu vergleichen.

 

Die 333 Genius. hat noch einen Fremdstromanode (weniger Wartungskosten als eine Magnesium Anode)  und angeblich eine stufenlose Eigenstromverbrauchsoptimierung .

 

VG 

 

@NicolaiK:
Zu Deiner Frage: "Bzw. wenn die Stromproduktion extrem hoch ist, dass dann auch der Heizstab mitheizt?"

 

Wozu soll das gut sein? Was willst Du mit viel sehr heißem Wasser (>50 Grad) anfangen?
Wenn die BWWP in einigen Stunden den Speicher auf gewünschte z.B. 50 Grad erwärmt hat, warum soll sie dann bei genügend vorhandenem PV-Strom weiter aufheizen?