Vitocal 333-G BWT 331.B10 sinnvoll an Photovoltaik + Speicher

Hallo zusammen, gibt es evtl. ein "best parctice" um unsere Vitocal 333-G BWT 331.B10 sinnvoll mit einer Photovoltaik + Speicher (E3/DC) zu betreiben? Ich gehe davon aus, dass diese WP nicht SG-ready ist, richtig? Konnte jedenfalls nichts hierzu finden. Unser Ziel wäre selbstverständlich eine einigermaßen intelligente Anbindung um den Stromeigenverbrauch zu optimieren. 

Der Speicher ist u.a. auch KNX fähig. Gibt es hierfür evtl. eine Möglichkeit?

Vielen Dank!

5 ANTWORTEN 5

Hallo VitoCorleone,

bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Vitocal mit.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

die Nummer lautet: 7537966801052113

Vielen Dank & viele Grüße

Danke dafür. Deine Anlage ist aus 2018. Eigentlich dürfte sie schon Smart Grid fähig sein. Prüf bitte mal, ob du in der Codierebene 1 die Parametergruppe Smart Grid hast. Wenn ja, kannst du darüber folgendes realisieren:

SmartGrid 1.PNG

SmartGrid 2.PNG

SmartGrid 3.PNG

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank Flo! Den Parameter "Smart Grid" habe ich in der Codierebene 1 gefunden. Das bedeutet den Viessmann PV Energiezähler 3-phasig benötigen wir nicht, richtig?
Viele Grüße

Du kannst die Erhöhung so wie von mir in meinem letzten Kommentar beschrieben vornehmen.

Viele Grüße
Flo