abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocall 200-A Temperaturfühler

Guten Morgen allerseits,

 

könnt ihr mir sagen wie lang das standardmäßige Kabel des Temperaturfühlers ist?

 

Wisst ihr, ob man das verlängern kann, bzw. ob es längere Kabel zu kaufen gibt? Falls ja, habt ihr mir dafür vielleicht auch Artikelnummern?

 

Vielen Dank und viele Grüße

Dany250

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Dany250,

 

geht es dir um den Speichertemperatursensor? Der ist 5,8m lang und kann durch ein normales Kabel verlängert werden. Bei uns wird ein 2x0,34mm² Kabel verwendet. 

 

Viele Grüße
Flo 

Hi Flo,

 

danke für deine Nachricht!

 

Da bin ich nun überfragt, gibt es mehrere Außentemperaturfühler? (Das Wort außen hätte ich vielleicht mal nennen können 🙈.)

Ach so, da bekommst du nur den Sensor ohne Kabel. Den von mir genannten Querschnitt kannst du als Minimum annehmen.  

 

Viele Grüße
Flo

Und ist das Standardkabel für den Außensensor dann auch nur 5,8m lang?

 

Heißt ich könnte das Original nach draußen legen lassen und dann draußen bis zum richtigen Standort mit einem 2x0,34mm² Kabel einfach verlängern?

 

Und es gibt nur ein Kabel das nach draußen muss, oder?

Der Außensensor kommt ohne Kabel. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren