abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocall 200A Paddelschalter (1) ; D7 Strömungswächter

Halllo zusammen,

 

ich habe seit 2-3 Tagen das Problem, dass bei der Wasseraufbereitung die Anlage folgende Fehler bringt:

  • Paddelschalter (1)
  • D7 Strömungswächter - Wärmepumpe geht nicht in Betrieb

Habe einen Screenshot angehangen.

 

Quittiert man die D7 Meldung, dann wird das Wasser normal aufgeheizt. Aktuell wird das Wasser einmal am Tag warm gemacht.

 

Ist glaub ich schon das 3-4 Mal mit den Wächtern... Im Winter angeblich zu wenig Durchfluss und nun?

Was könnte das sein?

 

Danke und Gruß

 

 

 

Bildschirmfoto.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo itseugen,

 

bei der Meldung D7 ist es nicht der Volumenstrom, dies wäre D6. Hier ist es so, dass vor dem Betrieb kontrolliert wird, ob der Kontakt vom Strömungswächter offen ist. Anschließend läuft die Pumpe an und die Regelung prüft, ob er geschlossen ist. D7 bedeutet, der Kontakt ist bei der ersten Prüfung bereits geschlossen. Hier muss geprüft werden, ob es an Verschmutzungen liegt, dass er immer mal wieder hängt. Ggf. muss er getauscht werden.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren