Moin,
nach holprigen Start läuft bei uns seit Dezember 2023 eine Vitocal 250 a. Ich hätte einmal eine Frage zum Volumenstrom. Im Frostschutzbetrieb ( Dauerbetrieb) beträgt der Volumenstrom 100% und etwa 1860 L/h. Ist das so normal oder kann ich den Wert im Viservice ändern bzw. verringern?
Wert bei Heizbetrieb Soll: 90% - Ist: 89% = 1560L/h, im Warmwasserheizbetrieb etwas mehr.
Keine Fußbodenheizung- nur Flächenheizkörper.
LG
TRX
Bei uns hat der Fachbetrieb die Pumpe der 250-AH aus mehreren Gründen auf 45 Prozent runter gestellt. Das lässt sich am Gerät selber in der Konfiguration Viservice ( ich meine es war Punkt 1100.2 ) ab Softwarestand 2323 der Heizungspumpe einstellen. Wir haben auch nur normale Heizkörper.
Nun haben wir noch ca. 1300 L/Std. bei der WW-Erzeugung, 1200 L/Std. beim Abtauen und zw. 300 und 800 L/Std. beim Heizen der Wohnung und trotzdem wird es immer noch gleichmäßig warm in allen Räumen.
Gruß
Andreas
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 |