Hallo,
der grüne Hahn ist auch Trinkwasser - das ist der Entleerungshahn für den WW Speicher.
In welchen der roten Hahn du nachfüllst sollte bei einer normalen modernen Anlage egal sein.
Oder gibt es 2 Kreisläufe? getrennt durch einen Plattenwärmetauscher, weil es eine alte FBH mit diffusionsoffnen Rohren ist. ?
VG
Hallo Thomas,
theoretisch kannst du vom grünen Hahn in einen der 3 roten nachfüllen..
Eigentlich müsste aber zum Nachfüllen ein Systemtrenner verbaut sein, aus dem du das Wasser entnehmen kannst. Wenn es blöd läuft bekommst du das schmutzige Heizungswasser ins Trinkwasser.
Siehe auch
https://www.ikz.de/heizungstechnik/news/detail/mischen-verboten-trennen-ist-pflicht/
VG Michael
Hi,
vielen Dank für deine Antwort. Ein Systemtrenner zum Entnehmen von Wasser aus dem Trinkwasserkreislauf ist an der Wand installiert - war nur nicht auf dem ersten Foto zu sehen. Ich weiß also wo ich das Wasser entnehmen kann. Schlauch ist auch da.
Was mir nicht klar ist: Wo muss ich das Wasser einfüllen? Am grünen Hahn oder an einem der roten? Und wenn an einem der roten, ist es dann egal an welchem?
Danke und VG
Hallo,
der grüne Hahn ist auch Trinkwasser - das ist der Entleerungshahn für den WW Speicher.
In welchen der roten Hahn du nachfüllst sollte bei einer normalen modernen Anlage egal sein.
Oder gibt es 2 Kreisläufe? getrennt durch einen Plattenwärmetauscher, weil es eine alte FBH mit diffusionsoffnen Rohren ist. ?
VG
Die Hähne sind sehr hilfreich. Man denke hier nur mal an eventuelle Reparaturen. So kannst wenigstens halbwegs unabhängig voneinander Vor-und Rücklauf entleeren.
Oder Lecksuche. Hier könntest in den Strängen nacheinander den Druck erhöhen, um so den Fehler besser lokalisieren zu können.
Der etwas weiter unten montierte Einzelhahn ermöglicht das Entleeren der Speicherheizwendel.
Das sehe ich genau so wie Franky.
Da müsst es auch noch Absperrhähne für die Kreise geben.
VG