Zeitprogramm Heizung auf 24 Stunden ohne Absenkung

Hallo;

 

ich möchte meine Fußboden Heizung im winter dauerhaft 24 Stunden auf 20 grad Zieltemperatur laufen lassen, im Sommer schalte ich die Heizung komplett aus wegen Solar-Unterstützung

- Muss ich ein Zeitprogramm einstellen, also 0:00 bis 24:00? Zieltemperatur darf dann unterschiedlich von reduziert Temperatur?

- Wenn ich Zieltemperatur = reduzierte Temperatur = 20 Grad, und "keine" Zeiteinstellungist, ist dass dann nicht exakt das Gleiche? Natürlich muss man dann bei Urlaubsmodus die reduzierte Temp wieder auf 16-17 Grad senken.

 

Welche von beiden ist die bessere Variante?

 

VG

Alex

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Alex,

 

ob du 24h normal auf 20C° laufen lässt oder den Sollwert von reduziert auf normal anhebst, macht keinen Unterschied für das Aufheizverhalten.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Alex,

 

ob du 24h normal auf 20C° laufen lässt oder den Sollwert von reduziert auf normal anhebst, macht keinen Unterschied für das Aufheizverhalten.

 

Viele Grüße
Flo