Hallo Comunity,

Ich habe derzeit eine Vitodens 200-W WB2B (7194474806642103) mit dem Unterbau-Kit mit Mischer (7199505801526107) (KM-BUS). Die Gasheizung soll jetzt gegen ein modernes Gerät mit Plus-Bus ausgetauscht werden. Dabei würde ich das Unterbau-Kit gerne beibehalten.

Ich habe das Elektronikmodul ADIO EM-MX (7725248) gefunden und würde gerne wissen, ob ich damit mein Unterbau-Kit mit Plus-Bus in Betrieb nehmen kann?

Viele Grüße

3 ANTWORTEN 3

Nein, das funktioniert nicht. Plus Bus ist nicht mit dem KM Bus kompatibel.

Einer von uns hat die Funktion des Moduls nicht verstanden 😉

Herstellerbeschreibung:

 

Austausch-Set für KM-BUS
Erweiterungssatz mit Mischer und
Funktionserweiterung AM1
(PlusBus-Teilnehmer)
Für den Austausch von bestehenden KM-BUS
Erweiterungsmodulen ab 1998.
Bestandteile:
- Elektronikmodul ADIO
- Steckersatz
- Anschlussleitung 230 V für
Erweiterungssatz mit Mischer für
Mischermontage (1998-2009)Bestell-Nr.: ZK06006

 

Ich deute es folgendermaßen:

Die alte KM-Bus Steuerung fliegt raus und Pumpe Mischer und Fühler werden an die Plus Bus Steuerung angeschlossen.

Die Frage ist daher, ob meine Pumpe, Mischer und Temp Sensoren mit dem Plus Bus Gerät kompatibel sind. 

Prinzipiell sollte das gehen.

 

Die alte Pumpe und der alte Mischermotor wird weiter verwendet, Sensor muss getauscht werden, wird mitgeliefert. Der Sensor 17 muss vermutlich neu bestellt werden.

 

Könnte höchsten von den Anschlüssen schwierig werden. Evtl. muss etwas improvisiert werden.

Gruß
Heizing