abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Brenner Stöung Eurola

Hallo zusammen meine Eurola/Gas zeigt auf einmal Brenner Störung an.
Habe die Fehlercodes mal angehängt.
Jemand eine Idee ?

Danke im voraus
20210730_143825.jpg
5 ANTWORTEN 5

Guten Morgen,

 

könntest du mir bitte die vollständige Herstellnummer von deiner Eurola zukommen lassen ?

 

freundliche Grüße

Timo

7329115710666109

Viele Grüße

Hallo,

 

es könnte sein, dass ein defekt am Brennersteuergerät vorliegt und der Speichertemperatursensor defekt ist. wie verhält sich die Anlage? Heizbetriebt und Warmwasserbereitung gegeben? 

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo, 

die Steuer- und Netzplatine wurden schon getauscht. 

Beim einschalten hört man ein Relais klacken, doch dann tut sich nichts mehr und es kommt der Fehler

"Störung Brenner" 

Heiz und Warmwasserbetrieb tut sich nichts. 

 

Viele Grüße

Guten Morgen,

 

Hat sich dein Fachpartner der Sache schon angenommen? Läuft das Gebläse an zum Vorspülen ? Alle Schläuche am Luftdruckwächter angeschlossen? Gaskombiregler i.O. ? Wasserdruck ausreichend? 

 freundliche Grüße 

Timo

Top-Lösungsautoren