Brenner schaltet sich alle 5 min an, Pumpe läuft ständig (Vitodens 100)

Hallo zusammen,
wir bräuchten dringend Hilfe, da unsere Gasheizung (Vitodens 100) sehr unrund läuft.

 

Der Brenner der Heizung schaltet sich alle 5 min für ca. eine Minute an und zusätzlich läuft die Pumpe ständig.

 

Die Heizung ist von 2003 und wurde wohl in den letzten Jahren nicht regelmäßig gewartet. Sie ist im Dachgeschoss eingebaut.
Wir haben nach Einzug eine Wartung durchführen lassen.
Im Anschluss wurde durch den Heizungsmonteur das Überströmventil und das Sicherheitsventil ausgetauscht und die Anlage entkalkt.
Alle Maßnahmen haben leider den Fehler nicht behoben.
Der Vorschlag des Monteurs war jetzt die Pumpe auszutauschen. Allerdings läuft diese ja dauerhaft, daher bin ich ein wenig skeptisch ob es etwas hilft.

Vielleicht kennt jemand das Problem und hat einen anderen Lösungsvorschlag.

 

Nachts stellen wir die Heizung nur auf Warmwasseraufbereitung (ohne Raumbeheizung), dann ist noch folgendes auffällig:

 

- Die Pumpe läuft bei Minus Außentemperaturen auch dann dauerhaft, der Brenner schaltet sich aber nicht mehr alle 5 min an.
- Die Heizkörper rauschen, werden aber nicht warm.
- Bei Plus Temperatur ist auch die Pumpe aus.
- jeden Morgen um genau 6:00 Uhr schaltet sich die Heizung an, obwohl sie nur auf Warmwasseraufbereitung eingestellt wurde.

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn uns jemand mit einem guten Tipp helfen könnte.

Viele Grüße
Mark Wüller

4 ANTWORTEN 4

Hi Mark,

 

das klingt nach dem Teillast- Problem. Das hatten wir gerade. Lies dir mal den Thread durch und bitte deinen Fachbetrieb dann, diese Einstellung durchzuführen.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

 

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

 

Nochmal kurz zur Sicherheit! 🤔

Das heißt der Monteur soll die auf Seite 52 und 53 beschriebenen Einstellungen durchführen?

 

Viele Grüße

mark

Richtig. Die Teillasteinstellung, bzw. Gas- Grundeinstellung. Damit würde ich auf jeden Fall anfangen.

 

Falls es dann noch nicht geht, könnte man noch die VR20 in Betracht ziehen. Die solltest du auch mal

optisch prüfen, wie in dem Thread dargestellt. Die hat das Alter, wo sie gern kaputt geht.

 

Gruß

Fiedel

Super, wir werden es versuchen und im Anschluss berichten.

 

Vielen lieben Dank!