abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Erweiterung EM-EA1 mit Vitodens 300-W koppeln... wie?

Hallo zusammen,

wir haben bei einem Kunden eine neue Wärmepumpe verbaut, die mit einer vorhandenen Vitodens 300-W Heizungsanlage gekoppelt werden soll.

Über den Wärmepumpen-Regler möchten wir via Schließkontakt die Gasheizung sperren.

 

Ich habe die Erweiterung EM-EA1 gekauft und an die Vitodens angeschlossen.

Von der EA1 Platine haben wir Spannung (230V) zu dem Wärmepumpen Freigabe Kontakt geschickt, die dann an Klemme 1 von Z1 / 43 zurückkommt. (Das ist wohl laut der spärlichen Anleitung der Freigabe Eingang).

Wie kann man die Erweiterungsplatine aktivieren und den Freigabekontakt konfigurieren?

Benötigt man dazu einen Code um in erweiterte Einstellungen zu kommen? (Habe ich in keiner Anleitung gefunden).

Danke für Vorschläge bzw. eine kurze Anleitung.

3 ANTWORTEN 3

Hallo -ChrisLotte-,

um welchen Vitodens geht es? Bitte mal Herstellnummer oder die genaue Typenbezeichnung nennen. 

Beim EM-EA1 Modul muss folgendes Angeschlossen werden:

 

Sollte es nicht funktionieren dann ggf. noch mal den Inbetriebnahmeassistenten am Vitodens starten und prüfen, ob unter diesem Punkt etwas ausgewählt werden kann:

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

danke für die Antwort. Ich muss aber nochmal nachfragen, da die Anlage 120 km von unserer Firma entfernt in Köln steht und wir da keine Experimente machen können.

Die Herstellernummer lautet: 7539 7785 0186 691 00

Control unit: VBC 132-D20.3xx

Vitodens 300-W TYP: B3HA

 

- Können wir den Inbetriebnahme Assistenten ohne einen Code durchführen?

- Ist es normal, daß auf der Erweiterungsplatine 2 grüne LED`s blinken?

 

Schöne Grüße,

Christian

 

 

 

Hallo Christian, 

danke für die Info mit dem B3HA. Da sieht das ganze schon wieder anders aus. Hier muss die Erweiterung EA1 verwendet werden und nicht die EM-EA1 

EM-EA1 ist Plus-Bus für die E3 Plattform (Regelung) 
EM1 ist KM-Bus für Vitotronic Regelung 

Du kannst aber auch am Vitodens B3HA über den Stecker 96 auf der Regelung gehen. Es wird dann keine EA1 benötigt. Hier kann man dann zwischen L und 1 potenzialfrei die Anlage sperren. Die Codieradressen findest du in der Codierebene 2. Der Einstieg in die Codierung ist in der Serviceanleitung auf Seite 38 beschrieben. 

 






 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren