Gasheizung Atola-RN Brennersteuerung

bei meiner Gasheizung Bj.1994 wollte der Monteur die Brennersteuerung (Typ Robertshaw) aus Sicherheitsgründen auswechseln. Die Kosten hierfür sollte ich übernehmen. Gibt es aus Ihrer Sicht ein Problem, welches den Austausch notwendig macht.

Vielen Dank für eine Antwort !  m.f.g. J.H.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo jh1961,

 

wegen Alterungseffekte auf der Leiterplatte haben wir im Jahr 2009 eine Austauschempfehlung für die Robertshaw HS780 ausgesprochen. In Einzelfällen kann es durch elektrochemische Reaktionen zu einer verzögerten und damit harten Zündung kommen. Bisher sind Störungen nur äußerst selten aufgetreten, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich ihre Wahrscheinlichkeit im Zeitverlauf erhöht. Die Aussage Ihres Heizungsbauers stimmt also.

 

Da die betroffenen Geräte mindestens 18 Jahre alt sind, können wir uns leider nicht mehr an den Kosten beteiligen. Wenn Sie jedoch die Chance nutzen, Ihre Heizungsanlage zu modernisieren, würden wir natürlich gern ein individuelles Angebot für Ihren Heizungsbauer anfertigen. Welches Einsparpotenzial in ihrer Heizungsanlage steckt, können sie in unserem Energiesparcheck überprüfen - schauen Sie doch einmal herein: http://start.check-energiesparen.de/

 

Mit besten Gruß °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo jh1961,

 

wegen Alterungseffekte auf der Leiterplatte haben wir im Jahr 2009 eine Austauschempfehlung für die Robertshaw HS780 ausgesprochen. In Einzelfällen kann es durch elektrochemische Reaktionen zu einer verzögerten und damit harten Zündung kommen. Bisher sind Störungen nur äußerst selten aufgetreten, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich ihre Wahrscheinlichkeit im Zeitverlauf erhöht. Die Aussage Ihres Heizungsbauers stimmt also.

 

Da die betroffenen Geräte mindestens 18 Jahre alt sind, können wir uns leider nicht mehr an den Kosten beteiligen. Wenn Sie jedoch die Chance nutzen, Ihre Heizungsanlage zu modernisieren, würden wir natürlich gern ein individuelles Angebot für Ihren Heizungsbauer anfertigen. Welches Einsparpotenzial in ihrer Heizungsanlage steckt, können sie in unserem Energiesparcheck überprüfen - schauen Sie doch einmal herein: http://start.check-energiesparen.de/

 

Mit besten Gruß °mi

Danke für Ihre Antwort, jetzt Frage ich mich was kann maximal bei einer harten Zündung passieren !