Heizkreis oder Speichererwärmung

Hallo in die Community,

 

ich habe mir vor kurzem eine Vitacrossal 300 CU3A einbauen lassen.

Jetzt haben wir das Problem, das die Heizung beim erwärmen des Wassers für den Speicher den Heizkreislauf ausschaltet. Wenn der Speicher die richtige Temperatur erreicht hat, schaltet sich die Heizkreispumpe wieder an.

Dies führt dazu, das die Heizung für eine Stunde nicht heizt, gerade in den Morgenstunden ein Problem, wenn der Raum nach der Nacht erwärmt werden soll aber die Heizung gerade den Speicher aufheizt.

 

Gibt es Möglichkeiten, dieses zu ändern?

 

MfG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

stell mal die Codieradresse A2 auf 0

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

stell mal die Codieradresse A2 auf 0