KMBUS und PLUSBUS ?

Hi, ich möchte eine Vitodens 300w installieren  bei den Erweiterungen für Heizkreise unf Fernbedienungen ist immer KM BUS Teilnehmer angegeben, bei der Vitodens 300w steht PlusBUS. Wo ist der Unterschied, ist das miteinander kompatibel ??

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Die neuen Gerätegenerationen beim Vitodens ab B3HE mit der Regelungsplattform E3 haben den neuen PlusBus. Dieser ist nicht mit dem alten KM-Bus kompatibel.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo,
Nein es ist nicht miteinander kompatibel.
Grüße
Die neuen Gerätegenerationen beim Vitodens ab B3HE mit der Regelungsplattform E3 haben den neuen PlusBus. Dieser ist nicht mit dem alten KM-Bus kompatibel.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team