Hallo Expertenteam,

in unregelmäßigen abständen bekomme ich eine Störung an meiner Vitodens 200-W.

keine Flammbildung (EE)

nach bestätigung der Störung läuft die Therme wieder und das für mehrere Tage oder sogar Wochen...

Was kann die Ursache dafür sein?

3 ANTWORTEN 3

Mach doch einfach mal den Deckel für 1-2Wochen vom Gerät runter ob es wirklich an der Zuluft liegt.
Wenn es immer noch zum Ausfall kommt kann es am Strömungswächter in der Gasleitung liegen das er zu klein gewählt wurde.

Hallo 2000Robert,

das kann verschiedene Ursachen haben. Störung EE sagt aus, dass das Flammensignal nicht vorhanden ist oder zu gering ausfällt. Folgende Punkte sind von deinem Fachbetrieb zu prüfen:

-Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)
-Elektroden & Flammkörper (Zustand und Abstand)
-Abgassystem (Ringspaltmessung durchführen)
-Kondensatablauf (muss freigängig sein)

Beste Grüße °sr