Mischermotor Endlagen

Wie werden die Endlagen des Mischermotors 7403 394 (ganz AUF bzw. ganz ZU) festgelegt bzw. bestimmt;

d.h. wie weiß die Trimatic MC wann der Mischer gan offen bzw. ganz zu ist?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Wenn das Mischerkabel 3 Adern hat, haben die Endsschalter keine Funktion. Mischermotoren gibt es generell mit und ohne Endschalter.
Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo, 

Über die Laufzeit. 

Grüße 

Sorry für die überstürtzte Frage, ich habe die Endschalter unter der Platine übersehen.

Die Lösung über die Laufzeit erachte ich als unwahrscheinlich ( Toleranzsummenfehler, Stromausfall,Leichtgängigkeit des Mischers, ...), eine Referenzstellung (Nullstellung) erscheint mir wichtig.

Auf jeden Fall Danke für die Bemühungen.

 

 

Wenn das Mischerkabel 3 Adern hat, haben die Endsschalter keine Funktion. Mischermotoren gibt es generell mit und ohne Endschalter.
Grüße