Mischermotor öffnet nicht mehr

Hallo der Mischermotor öffnet nicht mehr den Mischer vom Fußbodenheizungskreis, geht aber per Regelung (Trimatic auf den Zahlen 9 und 10) auf und zu zusteuern. Der Mischer geht auch manuell leichtgängig. Heizung gibt keine Fehlermeldung an. Es sind 2 Kreise vorhanden und es ist ein Atola RN Typ AVV mit 17 kw auf Gas. Pumpen, Brenner alles läuft ordnungsgemäß, außer das die Pumpe vom Fußbodenheizungskreis gegen einen geschlossenen Mischer drückt, hab ihn ausgeklinkt und manuell geöffnet. Man will ja einen warmen Fussboden bei der Jahreszeit. Da der Mischer direkt über die Trimatic gesteuert wird, ist wohl diese defekt? Bitte um Rat und Danke schon mal im voraus Hans Krüger

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo drako4900,

um den Widerstandwert genau bestimmen zu können, muss du die tatsächliche Temperatur mit 2 multiplizieren und 500 addieren. So ergibt sich der Ohm-Wert, welchen der Sensor haben sollte.

Beispiel: 21° C >> 21 * 2 + 500 = 542 Ohm

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Der Mischer müsste eigentlich über einen Anlegefühler verfügen. Und der wird vermutlich defekt sein.
Ja es gibt 2 Fühler, den Temperaturmaximalbegrenzer mit Tauchhülse der die Mischerpumpe bei zu hoher VL-Temperatur abschaltet und der Anlegefühler Ni500 als Temperaturmesser.Dieser Ni500 regelt also über die Trimatic den Mischermotor ja? Zum prüfen diesen durchmessen, müßte um die 500 Ohm sein oder?
Hallo drako4900,

um den Widerstandwert genau bestimmen zu können, muss du die tatsächliche Temperatur mit 2 multiplizieren und 500 addieren. So ergibt sich der Ohm-Wert, welchen der Sensor haben sollte.

Beispiel: 21° C >> 21 * 2 + 500 = 542 Ohm

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Alles klar, werde ich prüfen und berücksichtigen.Danke erstmal
So Anlegefühler geprüft und einen zur Sicherheit neu eingebaut. Nun das kuriose, obwohl beide dieselbe Ohmzahl am Rohr hatten, war der alte defekt. Mit dem neuen läuft alles wieder wie geschmiert. Danke nochmal den Helfern.