Plusbus oder Km-bus

Hallo zusammen,

ich wollte Viessmann Divicon Heizkreis-Verteilung mit 3-Wege-Mischer DN25 - 1'' - ZK04320 (PlusBus Teilnehmer) einbauen. Die frage ist passt es zu meine vitodens 300-w typ b3hb oder brauche ich eine Heizkreisverteilung mit Km-Bus Teilnehmer?

Danke im Voraus

Mit freundlichen Grüßen
Veaceslav
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo VerVeace,

 

der Vitodens 300-W Typ B3HB hat noch keinen Plus-BUS, sondern "nur" den KM-BUS.

Verwenden musst du somit einen KM-BUS-Mischer.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo VerVeace,

 

der Vitodens 300-W Typ B3HB hat noch keinen Plus-BUS, sondern "nur" den KM-BUS.

Verwenden musst du somit einen KM-BUS-Mischer.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 