Rexola-Biferral-RN (Typ RVM) mit Trimatik-MC und Mischer-Motor DN (NW) 20-65
Bei dieser Heizung läuft alles und die Werte sind bei jeder Messung gut bis sehr gut
Seit ein paar Tagen geht der Mischer nicht mehr auf, so dass die Heizung arbeitet, die Heizköper kalt bleiben
Umstecken am Mischer von X1 auf X2 - Mischer bewegt sich auf die andere Seite
Zurückstecken Mischer von X2 auf X2 - Mischer fährt zurück
An der Trimatik gibt es den Programmwahlschalter mit den Funktionen 9 und 10 welche wohl zum Testen des Mischers sind
9 = MMO auf - hier kommt ein kurzes Rattern am Mischer / Mischer geht nicht auf / Rote und Grüne Diode leuchten abwechselnd
Mischer kann ein Stück mit Hand in die Mitte bewegt werden
10 = MMO zu - Mischer bewegt sich in Richtung zu / Rote und Grüne Diode leuchten abwechselnd
Der Heizungsfachmann war bereits da, hat Wartung vorgenommen und den Widerstand an Aussenfühler und Vorlauffühler gemessen um hier einen Fehler auszuschließen.
Was kann man nun noch tun um den Fehler einzugrenzen und zu finden?
Aktuell wird Mischer manuell gesteuert, aber automatisch wäre besser.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kurzes Rattern am Mischer: Kann es sein, dass da ein paar Zähne an einem Zahnrad fehlen ? Der Antrieb also überspringt ?
Kurzes Rattern am Mischer: Kann es sein, dass da ein paar Zähne an einem Zahnrad fehlen ? Der Antrieb also überspringt ?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
5 | |
3 | |
1 | |
1 |