Speicherauskühlung durch fehlende oder defekte Rückschlagklappe in der Zirku-Pumpe

Hallo,

in 2019 habe ich in der Community schon mal einen Beitrag  zu diesem Thema gebracht. Ich konnte mir nicht erklären, warum meine  WW-Speichertemperatur innerhalb von 12 Stunden so extrem abnahm, ohne nennenswerte WW-Entnahme. Nun habe ich die Gewissheit, dass es an der Zirku-Pumpe liegt (siehe Anlage) Hier entsteht eine Schwerkraftzirkulation durch eine fehlende oder defekte Rückschlagklappe. Die Rückschlagklappe befindet sich ja wahrscheinlich im Flansch der Zirku-Pumpe. Also muss ich diese ausbauen. Wenn ich aber die Pumpe ausbaue, würde ich gerne eine neue Zirku-Pumpe einbauen. Es handelt sich um eine Viessmann  "E1vario-13/10V BQ". Das ist im Original eine Laing Pumpe, die es aber nicht mehr gibt, heißt jetzt glaube ich Lowara als Ersatzpumpe. Kann mir jemand einen Tipp geben?

 

Viele Grüße

wespe_48