Vitodens 200 WB2: Kesselwasser & Vorlauf-Solltemperaturen lt. Display = 0 Grad !??

Ich habe mal die Codierungen alle geprüft, die noch vom Vorbesitzer stammen.

 

Auf S. 64 der Anleitung --> Wahlschalter auf T -> ?-Taste+Drehrad die Werte 3 und 4 abfragen: Beides mal NULL GRAD? 

Speicher-Soll-Temp. wird passend und korrekt angezeigt (54 Grad). 

 

kann es sein, daß da ein Sensor o.ä.defekt ist, wenn ja wo sind die ? 

Aber dann dürfte doch die Anlage gar nicht funktionieren? 

 

 

Vorlauftemperatur ist auffällig niedrgi (26 Grad trotz Anforderung durch 1 Heizkörper testweise) , , kann aber auch an der Nachtabsenkung liegen.

Steuerplatine ist frisch gelötet (jaa, die bekannte defekte Löststelle.... ), Kondenstatoren werden demnächst gewechselt. 

 

- Heizkurve 1.0

- AUssentemp. Null Grad

- Angehoben 6 Grad

--> Es sollte lt Heizkurve also Vorlauf (Anleit. S. 53) von  30+6=36 Grad sein.

--> Es sind aber nur 26 Grad, ein Heizkörper wird nicht warm.. (Nachtabsenkung?)

Gas-Brennwerttherme Vitodens 200 WB2, Bj 2001, Herstell-Nr. 7143472, 6-24kW. Schema 04-01 1 Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Diese Sensoren hast du nicht. Beim Kombigerät wären sie vorh.

 

Mach dir zum VL nicht zu viele Gedanken. Wenn ein HK nicht warm wird aber die übrigen schon,

ist da hydraulisch etwas nicht gut abgeglichen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Diese Sensoren hast du nicht. Beim Kombigerät wären sie vorh.

 

Mach dir zum VL nicht zu viele Gedanken. Wenn ein HK nicht warm wird aber die übrigen schon,

ist da hydraulisch etwas nicht gut abgeglichen.