Vitodens 200 WB2A - Ersatz-Platine lieferbar ?

Hallo,

meine Vitodens 200 WB2A (Baujahr 2004) fällt immer wieder aus und läßt sich sehr schlecht, oft längere Zeit gar nicht mehr starten. Immer Fehler F4. Zündung/Ionisation/Gemischklappe/Luftdruckschalter etc. wurde alles vom HB gecheckt, auch der Gaskombiregler erneuert. Es scheint an unzuverlässiger Spannungsversorgung des GKR zu liegen, so dass dieser vorzeitig schließt und dann nicht wieder öffnet. Die Platine ist wohl defekt.

 

Meine Frage: Gibt es die Steuerplatine noch als Ersatzteil bzw. welche Platine käme in Frage ? Preise ?

Vitodens Nr.: 7824779

Kesselnr.: 7176543416374101

Kesselkreisregelung GG1 Nr.: 7185329 405099105

 

Vielen Dank für Die Hilfe.

Bernd

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Bernd,

es gibt die Regelung noch als Neuteil, oder du nimmst eine Gebrauchte von Ebay.

Hier steht die Original- Teilenummer zu deinem Gerät.

Gruß

Fiedel

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hi Bernd,

es gibt die Regelung noch als Neuteil, oder du nimmst eine Gebrauchte von Ebay.

Hier steht die Original- Teilenummer zu deinem Gerät.

Gruß

Fiedel

 

Vielen Dank für die Antwort !