Dann läuft er bis zum erreichen der benötigten Kesselthemperatur, schaltet ab und nicht wieder ein.
Es erscheint keine Fehlermeldung. Die Widerstandswerte von Außenfühler, Kesselthemperaturfühler und Abgasthemperaturfühler sind im grünen Bereich.
Codierebene 2 Adresse 38 Wert ist 0
Ich habe versehentlich das Problem als gelöst gekennzeichnet und
noch mal neu eingestellt.
Der Feuerungsautomat ist demnach OK.
Offne mal (testeise) einige Heizkörperventile/Zonenventile ganz.
Springt der Brenner dann zügiger an?
Der Fehler wird in Kürze durch unseren Klemptner behoben. Er hat mit Viessman telefoniert und ihm
wurde gesagt, das es sich um einen bekannten Fehler in der Regelung handelt und diese auf Kulanz
getauscht wird. Baujahr 2012.
Finde ich VORBILDLICH.
Danke