abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 WB3B (Stand 12/2005) arbeitet nach Einschalten ca. 2-10h korrekt, danach heizt sie nur

Vitodens 300 WB3B (Stand 12/2005) arbeitet nach Einschalten ca. 2-10h korrekt, danach heizt sie nur das Warmwasser und die FBH-Heizung kühlt bis zu 15°C herunter. Nach Ausschalten-Einschalten regelt die Regelung wieder über Stunden korrekt.

HB hat Regelung Vitodens Scot - 7825998 eingebaut, Fehler 38 : 33 lag nicht vor.

Heute morgen wieder gleiche Situation:

Warmwassererwärmung läuft permanent und FB-Heizung war kalt (15°C)

Anbei die Codierung, da HB-ebenfalls unsicher in weiterer Vorgehensweise.

Hier die Codierung:
00 : 4
06 : 58

11 : 0
21 : 0
23 : 0
24 : 0
28 : 0
2E : 0
2F : 0
30 : 1
31 : 20
38 : 0
52 : 1
53 : 1
54 : 0
56 : 1
58 : 55

59 : 0

5b : 0
60 : 20
62 : 2
65 : 3
6C : 100
6F : 100
71 : 0
72 : 0
73 : 0
76 : 0
7F : 1
80 : 1
81 : 1
82 : 0

88 : 0
8A : 175
90 : 128

91: 0
95 : 0

9F : 8
A0 : 2
A3 : 2
A5 : 0
A6 : 36
A7 : 0

A9 : 0
c5 : 21
c6 : 29
d3 : 7
d4 : 20
E5 : 0
E6 : 65
E7 : 30

E8 : 1

E9 : 45

F1 : 0

F2 : 8

F8 : -1

F9 : -14

FA : 20

Fb : 30

7 ANTWORTEN 7

Hallo Wiedehopf, wie steht das Betriebsprogramm für den Heizkreis 2 ? In der Serviceebene kann in der Diagnose der Mischerkreis ausgelesen werden, wie ist die Vorlaufsolltemperatur?

Wenn die WW-Bereitung permanent läuft, sollte zuerst der Speichersensor kontrolliert werden. Entweder aus der Hülse gerutscht oder defekt.

Ist das WW wärmer als sonst ?

Das WW ist nicht wärmer als sonst. Eingestellt sind 45°.
Wie kann Speichersensor geprüft werden?
Dazu HB erforderlich?

Den Sitz kannst selber überprüfen. Einfach dem Kabel nachgehen. Zum Durchmessen bräuchtest ein Multimeter. Je nach Sensor muss bei verschiedenen Temperaturen ein unterschiedlicher Widerstandswert erscheinen. Das Kabel vor dem Durchmessen lösen.

Ich schliesse mich an: Das Gerät hat ein Problem mit der Speicheraufheizung, diese dauert offenbar viel zu lange; die Codierung oder der Heizbetrieb haben damit nichts zu tun. Der HB soll die Speicheraufheizung überprüfen. Falls die Pumpe normal läuft und der Speichersensor ok ist, auch mal daran denken, dass vielleicht Verkalkungen vorliegen (Wärmetauscher im Speicher, Leitungen usw.).

Als Übergangslösung zum Heizen, wenn der HB nicht bald kommen kann: Die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, Gerät ausschalten und nach einer Weile wieder einschalten; dann müsste der Heizbetrieb beginnen.

Zum Verständnis: Solange die Speicherladung aus Sicht der Regelung nicht beendet ist (im Display erscheint rechts des Wasserhahns ein Pumpenzeichen), kann der Heizbetrieb nicht beginnen.

Zur Codierung noch: Wurde diese in Zusammenhang mit dem aktuellen Problem verstellt oder lief der Heizbetrieb immer so? Die Einstellungen für die Heizkurve und VL sind wirr. Welche Soll-Raumtemperatur ist eingestellt, und welche wird gewünscht?

Zunächst vielen Dank!
Rückmeldungen:
1. Richtig, die Codierung wurde verstellt wg. Problem! Temp.-VL gewünscht: max. 28°C (wg. FBH unter Parkett)
2. Nach Aus/Einschalten - funktioniert die Heizung über wenige Stunden, auch bei aktueller Einstellung.
3. Trick mit niedriger WW-Temp. scheint zu funktionieren. Bei WW auf 38°C, schaltet Regelung Heizung ein.
4. HB hatte Einstellung auch vorgenommen, WW war jedoch Kindern zu kalt für Dusche/Bad.
5. Kann Speicheraufheizung im neuen Jahr erst von HB prüfen lassen.
6. Hohe Wasserhärte/Kalk liegt vor, jedoch auch Salz-Entkalkanlage vorhanden.
7. Normale Raumtemp derzeit 23° eingestellt (wg. Weihnachtsferien), ist auch so gewünscht, sonst 21°C
Vielen Dank und guten Rutsch!

Wenn der HB erst nach den Feiertagen kommen kann, dann schalte manuell zwischen Heizbetrieb und Speicheraufheizung um (mit der Soll-WW-Temperatur). Am besten die Speicheraufheizung in eine Zeit legen, in der eine längere Weile nicht geheizt werden muss. Wenn du während der Weihnachtsferien etwas Zeit hast, beobachte das Gerät bei der Speicheraufheizung: wie lange läuft der Brenner jeweils, welche Kesseltemperaturen werden erreicht, gibt es irgendwelche auffälligen Geräusche, wie lange dauert die Speicheraufheizung insgesamt usw. Diese Beobachtungen helfen dem HB u.U. bei der Fehlereingrenzung.

Zur Heizkennlinie: Aktuell heizt das Gerät immer auf die eingestellte max.VL (29 Grad), die Heizkennlinie ist sehr viel höher eingestellt. Falls das Haus früher zumindest bei höheren Aussentemperaturen auch mit weniger als 28 Grad warm wurde und eine entsprechende Heizkennlinie eingestellt war (?), stelle wieder die früheren Einstellungen für Neigung und Niveau ein.

Auch dir einen guten Rutsch!
Top-Lösungsautoren