Vitodens333 - F Startet nicht und zeigt keine Störung

Vietodens 333 - F Startet nicht. Herstell Nummer 7246898703492104

Gerät Startet nicht und geht auch nicht auf Störung oder zeigt eine Fehlermeldung

Wenn ich das Gerät einschalte läuft der Lüfter an und geht dann wieder aus .

Wärme Anforderung 49 Grad . Ruhedruck 23,56 mbar. Stromversorgung 230 Volt.

Bei Schornsteinfegerfunktion erscheint der Zylinder mit der Leiter im Display.

Gerät unternimmt keinen Startversuch oder Produziert eine Störung.

Habe ich so noch nicht gehabt. Hat jemand eine Idee.

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Heiner61 

 

Rufen Sie bei Kodierung 2 die Kodierungsadresse 38 auf und notieren Sie hier den Wert (z. B. 38:33).
Basierend auf diesem Wert können wir Ihnen weitere Hinweise geben.

 

2023-11-21 19_01_23-5681682VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

2023-11-21 19_02_01-5681682VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

VG

 

Hier steht 38:33 wie du es Beschrieben hast.

Hallo @Heiner61 

 

Fehler 33 bedeutet Unterspannung, aber da Sie die Versorgungsspannung als ausreichend gemessen haben, ist die Kesselregelung defekt. Die Bestellnummer der Ersatzsteuerung VBC130-A06.101 lautet 7838384.

 

https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-Codierung-2-Adresse-38-Fehler-33/m-p/25624...

 

VG

Super Danke für die Hilfe. Anlage läuft wieder. 