Vitodons 200 W: Brenner startet nicht

 Hallo zusammen, 

 

ich betreibe eine Vitodens 200-W (WB2B, Modell-Nr. 719443, mit Bedieneinheit 7264602)

Der Brenner startet seit gestern nicht mehr, dennoch erfolgt keine Fehlermeldung: weder im Display noch leuchtet die rote Störungslampe.

Die Abfolge der "Geräusche" klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startversuch "normal", auch der Lüfter startet z.B., dennoch bleibt der Brenner aus (die grüne Brenner-Leuchte bleibt auch aus). Auch mit der Schornsteinfeger-Taste startet der Brenner nicht.

Welcher Fehler in der Anlage kann dazu führen, dass erfolglose Versuche, den Brenner zu starten, zu keinerlei Störungsmeldung führen?

 

Besten Dank im Voraus und viele Grüße

IMG-20240115-WA0001.jpg
IMG-20240115-WA0003.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @divanc 

Werde nachschauen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo @Rem_9 

 

Können Sie in Codierebene 2 den Wert der Codieradresse 38 überprüfen?

 

2024-01-15 19_23_12-5681672VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

2024-01-15 19_22_31-5681672VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Hallo @divanc 

hier steht 38:

20240115_194946.jpg

33

Hallo @Rem_9 

 

Der Link enthält Anleitungen und alle Ersatzteile für Ihren Heizkessel.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473

 

Aufgrund eines versteckten Fehlers an der Codieradresse 38:33 ist ein Austausch der Kesselregelung erforderlich.

 

2024-01-15 20_09_28-.png

2024-01-15 20_14_50-Koda 38 - Google Drive – Google Chrome.png

VG

Hallo @divanc 

Werde nachschauen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

VG

Hallo @divanc 

Sie haben recht gehabt, Regelung ausgewechselt und die Heizung läuft wieder. 

Nochmal vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

VG

Nach zwei Tagen ist die Heizung wieder ausgefallen mit dem selben Fehler 38:33... ?

Hallo @Rem_9 

 

Messen Sie die Versorgungsspannung am Stecker 40.

Es ist notwendig, alle 230 V-Verbraucher, die aus der Kesselregelung versorgt werden, auf erhöhte Stromaufnahme zu überprüfen; Kesselumwälzpumpe, kombinierter Gasregler, Brennergebläse.

 

VG