abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Warmwassererwärmung Zeitfenster

Hallo !!

Ich möchte das Zeitfenster der Warmwassererwärmung meiner Vitodes 200 W

B2 HF optimal neu einstellen.

Die Anforderungen sind : Morgens 8.00 Uhr duschen  - Mittags 13:00 Uhr und am

Abend 19:00 Uhr evtl.Kleingeschier abspülen. Die Hygiene-Temp. >> 50° soll nartürlich beachtet werden.

Die Zirkulationspumpe wird über den lfd.Tag nach den erforderlichen Bedürfnissen

dan angepaßt.

Warmwasserspeichers Vitocel 300 EHA 160 3003 626 bis 3003 629 = 160 ltr.

Kann sich auch eine Manuelle Anforderung durch die schnelle Auswahl ViCare

anbieten ?

Mit feundlichem Gruß

WP

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Moin WP!

 

Wir laden unseren 160l Speicher einmal morgens zum Duschen und lassen ihn über den Rest des Tages 'seinen Weg' nehmen. Abends ist er dann auch schon mal recht kühl, wenn dann noch wer duschen will -> manuelle Anforderung.

 

Kommt natürlich auch drauf an, wie 'wählerisch' ihr mit der Temperatur beim Abwaschen seid. Einfach mal ausprobieren! Ggf. noch mal Mittags aufheizen.

 

Gut zu wissen ist, das eine Zeitperiode von 10 Minuten (kleiner kann man nicht stellen) reicht um das Aufheizen zu 'triggern', und es wird auf alle Fälle geheizt, bis die Solltemp erreicht ist, egal, wie lang das dauert. Um sicher zu stellen, dass das Aufheizen dann wirklich auch gestartet wird, die Hysterese klein stellen.

 

Wichtig zum Sparen ist, dass der Speicher nachts eine geringe Temperatur hat, weil die Verluste proportional zur Temperatur sind.

 

Noch wichtiger ist die Zirkulation. Die stellt einen sehr warmen Heizkreis mit entsprechend hohen Verlusten dar. Dafür sorgen, dass die wirklich nur aktiv ist, wenn es auch Sinn macht.

 

Mit der Hygiene mach dir mal nicht zu viele Gedanken. Im gewöhnlichen Haushalt findet ständig genug Durchsatz statt, dass die Legionellen kaum ne Chance haben, sich in nennenswerter Anzahl auszubilden. Hier fahren jede Menge Leute ihr Warmwasser mit 45 oder 40 Grad (und unseres kühlt über den Tag auch drunter aus), und noch niemand hat von Problemen mit Legionellen berichtet.

 

beste Grüsse!

Phil

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Moin WP!

 

Wir laden unseren 160l Speicher einmal morgens zum Duschen und lassen ihn über den Rest des Tages 'seinen Weg' nehmen. Abends ist er dann auch schon mal recht kühl, wenn dann noch wer duschen will -> manuelle Anforderung.

 

Kommt natürlich auch drauf an, wie 'wählerisch' ihr mit der Temperatur beim Abwaschen seid. Einfach mal ausprobieren! Ggf. noch mal Mittags aufheizen.

 

Gut zu wissen ist, das eine Zeitperiode von 10 Minuten (kleiner kann man nicht stellen) reicht um das Aufheizen zu 'triggern', und es wird auf alle Fälle geheizt, bis die Solltemp erreicht ist, egal, wie lang das dauert. Um sicher zu stellen, dass das Aufheizen dann wirklich auch gestartet wird, die Hysterese klein stellen.

 

Wichtig zum Sparen ist, dass der Speicher nachts eine geringe Temperatur hat, weil die Verluste proportional zur Temperatur sind.

 

Noch wichtiger ist die Zirkulation. Die stellt einen sehr warmen Heizkreis mit entsprechend hohen Verlusten dar. Dafür sorgen, dass die wirklich nur aktiv ist, wenn es auch Sinn macht.

 

Mit der Hygiene mach dir mal nicht zu viele Gedanken. Im gewöhnlichen Haushalt findet ständig genug Durchsatz statt, dass die Legionellen kaum ne Chance haben, sich in nennenswerter Anzahl auszubilden. Hier fahren jede Menge Leute ihr Warmwasser mit 45 oder 40 Grad (und unseres kühlt über den Tag auch drunter aus), und noch niemand hat von Problemen mit Legionellen berichtet.

 

beste Grüsse!

Phil

 

 

 

Hallo Phil !

Danke für die schnelle Antwort. Werde Deine Tips in meine Bemühungen die  Warmwassererwärmung zu optimieren mit einbeziehen.

Mit freundlichem Gruß

WP

👍danke für die Rückmeldung und die 'Lösungsmarkierung' 🙂