Im Internet ist zu lesen, dass die Warmwassertemperatur in einer Hausanlage auf 60°C wegen der Gefahr der Legionellenbildung besteht. Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB und lebe zu zweit in einem Einfamilienhaus.
Hat die Anlage eine Legionellenschaltung, die nicht beschreiben ist?
Hallo RIEng,
zum Thema Legionellenbildung hat @Hausdoc ja bereits etwas geschrieben. Für Trinkwasseranlagen mit weniger als 400 Litern Speicherinhalt bzw. weniger als 3 Litern Rohrleitungsinhalt gibt es keine Vorgaben seitens des DVGW.
Zur Vorbeugung von Legionellenbildung kannst du in der Vitodens-Regelung die sogenannte Zusatzfunktion für die Trinkwasserbereitung aktivieren. Darüber kannst du vorgeben, dass beispielsweise einmal in der Woche die Speichertemperatur auf 60°C erhöht wird.
Die Zusatzfunktion wird über die Codieradresse 58 (Eingabe eines 2. Trinkwassertemperatur-Sollwertes) freigegeben. Dort stellst du die 60 ein. Aktiviert wird die Zusatzfunktion dann über die Eingabe einer vierten Schaltzeit für die Trinkwasserbereitung, außerhalb der normalen Zeiten für die Trinkwasserbereitung. Bitte wähle dazu ein Zeitfenster von 10 Minuten.
Hast du eine Zirkulationspumpe installiert?
Beste Grüße °be
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
2 | |
1 | |
1 |