Wie kann man bei Vitodens 200 manuell den aktuellen Wochentag einstellen (nicht das Datum)?

Wie kann man manuell den heutigen Wochentag zusätzlich zum aktuellen Datum einstellen. Die Anlage hat diese Einstellung nach einem Reset verloren. Das aktuelle Datum habe ich eingestellt, aber die Anlage zeigt den falschen Wochentag an (heute ist Samstag und die Anlage zeigt Mittwoch an, obwohl das Datum korrekt ist)

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Dann mußt du wie im Anhang vorgehen. Schon gemacht?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Screenshot_20190525-175200.png
13 ANTWORTEN 13
Hallo,
Welche Anlage hast du?
Herstellnummer?
Grüße
Vitotec-Combi mit Vitodens 200 (6,6-26,3kW für Erdgas E) von 2003 Hersteller Nr. 7404539248130107
Die Herstellnummer ist von der Regelung, die vom Kessel steht oben drauf.
Danke für den Tipp. Gefunden 🙂
7159008223922103 es ist eine WB2
Hast du blaue und rote Tasten oder die a, b, c, d Tasten?
Die blauen und roten
Dann mußt du wie im Anhang vorgehen. Schon gemacht?
Screenshot_20190525-175200.png
Wochentag Taste 1-7.
Ja die Uhrzeit war kein Problem auch das Datum konnte ich erfolgreich einstell, nicht aber den wochentag
Was passiert wenn du 1-7 hältst und dann drehst?
Dann Wandert der Pfeil weiter und blinkt. Sobald das blicken aufhört, springt der Pfeil wieder auf den falschen Wochentag zurück
Versuche mal die Uhrzeit weiter zu drehen, über 24uhr hinaus.
Das hat funktioniert klasse vielen vielen Dank!