Fehler 99 ... nach Wechsel von VitoCom 100 LAN auf VitoConnect 100

Hallo, habe die VitoCom100 gegen eine VitoConnect 100 ausgetauscht. Wie bekomme ich Fehler 99 nun weg? Ausbau des LON Moduls für zu Fehler CF...

danke für eure Hilfe 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo 2000Robert,

wenn du die Vitocom von der Heizungsanlage getrennt hast, muss die Codieradresse 77 wieder auf 1 gesetzt werden.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo 2000Robert,

wenn du die Vitocom von der Heizungsanlage getrennt hast, muss die Codieradresse 77 wieder auf 1 gesetzt werden.

Beste Grüße °be
Und wenn ich das LON Modul ausbaue die 76 auf 0?
Richtig.
Beste Grüße °be
Erst ausbauen oder erst die Kodierung ändern?
Natürlich erst ausbauen, sonst wird sie ja automatisch wieder erkannt. 🙂

Beste Grüße °be